变电站构架用钢量怎么算
变电站
基础多少吨钢筋
答:
变电站基础钢筋吨数如下:
1、主控楼及开关室:框架结构,含钢量按45Kg/m^2计算
。2、构架基础:独立杯型基础,含钢量按120Kg/m^3计算。3、主变事故油池:钢筋混凝土结构,含钢量按125Kg/m^3计算。4、站内电缆沟:钢筋混凝土盖板,含钢量按120Kg/m^3计算。5、其他站内建构筑物:钢筋混凝土结构...
变电站
一层框架结构,建筑面积715平方,层高4.95m。请问下木模板用量多...
答:
建筑模板按照1220*2440规格算,需要241张。钢管按照施工经验推算 竖向支撑4.95m×715×1.2=4247m。水平支撑 和剪刀撑 扫地杆按照规范最少四道 按6米钢管的算约4290m。摆梁底的1m长钢管根据梁的跨度约800m。其它规格钢管约500m。十字卡 转卡约2500个。
110KV
变电站
建筑面积有2900㎡ 问下大概钢筋含量有多少?
答:
我去年的110
变电站
是700多T,建筑面积是3400多。你2900么,大概是600左右了。而且面积这个东西很虚,因为基础不同,钢筋差距超大的。上面都相同,对吧?
变电站计算
负荷的计算公式有哪些?
答:
1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数.变压器容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的计算负荷,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计
计算的
基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是...
调度绞车最大载荷
计算
公式方法
答:
JD-1.6 调度绞车提升能力
计算
提斜坡度最大为 10°,长 400m,
使用
JD-1.6 调度绞车运输,绳速最大为1.399m/s,最小为0.773m/s,直径为φ16mm 钢丝绳。最重设备为移动
变电站
9.2T,矿车自重为0.6T,故取重量为10t。 则:P=W*(sinα+f1*cosα)+q*L(sinβ+f2*cosβ) Pmax—绞车...
变电站
电损
怎么计算
?
答:
2、 铜损电量的
计算
:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。
630KVA的变压器的损耗
是如何计算的
?谢谢了!
答:
电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的
计算
公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢ 式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;COS¢——功率因数,取0.80。
钢筋下料长度
计算
公式是什么?
答:
1. 钢筋下料的
计算
公式:梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸 180度弯勾=6.25d 90度弯勾=2.25d 45度弯勾=4.9d 再减去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d 2. 简介:直线钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+钢筋弯...
110kv
变电站钢构架
,单钢管柱母线支架图纸有了,可是支柱的规格直径和厚...
答:
自己量一下不就知道了 7.5m,典型设计规定的,05年版 回答为什么不会被电110kV母线一般采用支柱式布置,也就是说隔离开关基础的高度(3m)加上隔离
200的变压器一年多少电损
答:
铜损电量的
计算
:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2 因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载...