变电站中 安装在主变门型架构上的避雷针 有没有高度要求。

如题所述

我是做电气一次设计的,架构避雷针在国网通用设计(110kV分册)-2005版中,只有A-1为27米,其余均为25米。查国标,对这块暂时没找见限制架构避雷针的规定,但是个人认为如果架构避雷针太高,架构受力点强度需要提高,将增加整个架构强度,而常规的土建设计师不具备校验架构强度的能力,或直接懒得去算,所以他们一般只是跟你说架构避雷针高度为25米,最多让步到27米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-15
这个没有硬性的要求,避雷针的主要原理就是在其一个圆锥形的范围内没有比其更能引入雷电的物质存在就可,也就是说以避雷针最高点为圆锥顶点,与水平线成60°角的范围下所包含的物体都是安全的。所以只要你安装的时候避雷针下地主变门型构架保证在安全范围内就好。希望能对你有帮助。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-03-08
  这个没有硬性的要求,避雷针的主要原理就是在其一个圆锥形的范围内没有比其更能引入雷电的物质存在就可,也就是说以避雷针最高点为圆锥顶点,与水平线成60°角的范围下所包含的物体都是安全的。

  变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时耗损,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的变电站又称为变电所、配电室等。变电站变换电压并分配用电量,所以要尽可能靠近用电多的地方才有效率用电,电压才不会互相影响。