77问答网
所有问题
避雷针设在配电装置构架上,针与主接地网地下连接点到变压器接地线主接地网地下连接点之间距离不小于多少米
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-27
这个单独设置的
避雷针
引下线,按要求,
要离
电力接地网3m远单独接地。你这避雷针设在配电装置构架上,单独接地那就没意义了,你这就可以避雷针-配电装置构架-接地极。就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WG3I3WvYG.html
其他回答
第1个回答 2012-09-21
15m
相似回答
下列
接地装置
设计原则中,哪几条是正确的?()
答:
【答案】:A、C A项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.5.1-1条规定
,配电装置构架上
的
避雷针
(含挂避雷针的构架)的集中
接地装置
应
与主接地网
连接,由
连接点
至主
变压器接地点
的长度不应小于15m。C项,《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620—1997)第7.1...
下列是变电站中
接地
设计的几条原则,哪几条表述是正确的?()
答:
发电厂和变电站
配电装置构架上避雷针
(含悬挂
避雷线的架构
)的
接地
引
下线
应
与接地网连接
,并应在连接处加装集中
接地装置
。引下线与接地网的连接点至变压器接地导体(线)与接地网连接点之间沿接地极的长度,不应小于15m。
GB5O169-92电气装置安装工程
接地装置
施工及验收规范哪里下载?
答:
一、能与地构成闭合回路且经常流过电流的
接地线
应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 二、在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设按地
装置,
必要时可采取外引式
接地装置
或改良土壤的措施。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然...
对高压电气设备的
接地
引下线有什么要求?
答:
六、独立避雷针(线)应设置独立的集中
接地装置
。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但
避雷针与主接地网
的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的
地下连接点,
沿接地体的长度不得小于15m。七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。八、
配电装置
的架构或屋顶上的避雷针应与接地网...
楼房
避雷针
如何安装?
答:
设置 (1)独立
避雷针与
被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的
接地装置,
与
接地网
间地中距离不小于3m。 (2)35kV及以下高压
配电装置构架
及房顶上不宜装设避雷针。装
在构架上
的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。 (3)
变压器
的门型构架上不应安装避雷针。 (4)避雷...
变电站对
接地
电网有啥要求
答:
1.避雷针必须双接地;独立避雷针必须采用两根接地引下线对称连接后实现双
接地,
安装有避雷针的构架(含悬挂
避雷线
的构架)应在最近的两根立柱上分别
设置接地
引下线实现双接地,其他A型构架要求每品采用单根
接地线
引下。2.避雷针应设置独立的集中
接地装置,构架避雷针
的集中接地装置应保持
与主地网连接,
独立...
已经盖好的房子怎么安装
避雷针
?
答:
避雷针
安装步骤 1、将地脚螺栓预埋好,将避雷针支座的钢板底座固定上去,焊接上一块肋板。2、与避雷针底座焊接或用螺丝螺帽拧紧(从上面裸露
连接,
不能从水泥基座底下或内部弓出,更不能直接用铁丝扎)。3、套PvC保护管,并用线夹固定,引下线
和接地
体焊接或用螺栓螺帽拧紧。
大家正在搜
避雷针接地导线周围多少米
独立避雷针和构架避雷针
避雷针一般安装在支柱上或其他构架
铁塔构架避雷针避雷安装结束
避雷针接地电阻应为多大
避雷针接地线要求
架构避雷针
避雷针如何接地
独立避雷针接地规范
相关问题
构架避雷针能连接主接地网吗?
避雷接地和电气设备的保护接地接到同一个主接地网
避雷针设置原则?
请教郭老师关于避雷针接地的问题
防雷接地和变压器的接地能共用吗?
变电所主接地网与独立避雷针接地网的距离
独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3米如何理解?
土壤电阻率大为什么架构避雷针会发生反击