消防供水管管径DN150。水压0.3MPa
,是指管道起端压力吗?还要知道未端的压力才能计算,消防供水管是与很多消防栓连接的,消防栓接消防水带,再接消防水枪,消防供水管的水力计算必须考虑最不利点的水压的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/83Np3Gp8pWIp3YGpqY.html
相似回答
150
的
水管一小时
能供多少水(压力为
0.3MPa
)
答:
流量Q=时间t*面积A*流速v 口径32mm的
水管,
1小时的流量就是:V=3600*(3.1416*(0.032/2)^2)*(0.6*(2*(
0.3
*10^6/9800))^0.5)=13.6m^3 口径25mm的水管,1小时的流量就是:V=3600*(3.1416*(0.025/2)^2)*(0.6*(2*(0.3*10^6/9800))^0.5)=8.3m^3 单位 为m/s,...
水压
是
0.3
兆帕,是多少公斤?
答:
0.3Mpa
约等于3公斤压力。Mpa为压强单位,一Mpa约等于每平方厘米10.2公斤的压力。解析:1Mpa=1000 000pa 根据:P=ρ水gh 得:h=P/ρ水g=1000000/1000*10=100m
消火栓的用
水量
为20L/S
,供水
管网压力
0.3Mpa,
需要设
消防
泵吗?
答:
是否设消防泵的标准是你的建筑消防用
水量
和压力是否满足,任一消火栓静压大于0.07
MPa,
或测试消火栓水柱在7-13米都算合格。水量和建筑物的性质很相关,大量易燃物和没有易燃物是有很大区别的。
给水管
里的
水压
能不能根据水流速度来
计算?
水压是不是等于出
水量?
答:
给水管
里的水压无法根据水流速度来计算
, 水压
不等于出
水量
。水流速度与水力坡度J、水力半径R、管道内壁粗糙度等有关,其公式可表示为:V=C√(RJ)式中:V——管道的断面平均流速;C——管道的谢才系数,C=(1/n)R^(1/6),n为管道内壁粗糙度,R——水力半径,R=A/X,A为过流面积,X为湿周...
怎么计算自来水
的漏水
量?
答:
一、这个在CJJ-2016城镇供水管网漏损控制及评定标准中第25-26页可以看到。二、但是其中要注意的H-孔口压力的单位是米。不是压力的单位MPa和kg/cm2。所以H应该是水压高程,即H=10倍供水压力(kg/cm2)。三、例如
:供水
压力为
0.3Mpa,
即3kg/cm2,则H应该取30。
自来水
漏水量估算公式:1、Q=C...
1分钟水龙头流多少升水?水龙头流量
怎么计算
答:
通常我在计算单位时间
自来水水管
路流量是
:自来水
的压力为0.1-0.6Mpa,约在1-3米/秒的流速,常取
0.3Mpa
即1.5米/秒的流速计算。公式是:流量=水管截面积X流速。我们以拿两个水龙头威力,DN20水龙头和DN15水龙头的陶瓷密封阀的口径是一样的,只是
供水管径
稍大一点,DN20水龙头流量比DN15水龙头...
最高工作压力
0.3mpa
的
消防管道
压力表属于强检的吗
答:
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。不知能看明白没有
?DN150消防管道
上接压力表,是不是压力表的规格 1、确认需要装设压力表; 2、选用量程为最高工作压力1.5-3.0倍之间的压力表; 3、建议检定合格后使用。安全阀整定压力0....
大家正在搜
PCW回水管和供水管管径
水管管径大小对水压的影响
水压大小跟水管大小有关系吗
如何计算自来水供水管径
水流水压管径关系
自来水管大小与水压
供水管管径型号
供水干管管径
市政供水管管径规格
相关问题
急:消防供水管管径DN150,水压0.3MPa ,怎么算每小...
在标准0.3MPa压力下32和25的水管1小时流水量是多少?
水压0.3MPA、管径DN32时每小时水流量是多少
室内给水管道的工作压力为0.3MPa,计算其试验压力为多少?
请问市政管网供水压力是恒定不变的么?还是可以变动?比如早上水...
采用学校给水管网直接供水方式 市政水压0.3mpa ,试验压...
市政管网水压0.3mpa,管道工作压力是否就是0.3mpa呢...
打算设计一冷却器,参数为:换热容量1000KW,水压0.2~...