采用学校给水管网直接供水方式 市政水压0.3mpa ,试验压力为多少?
是0.45mpa还是0.6map?
举报该问题
推荐答案 2017-07-11
国家《室内外给排水设计规范》中规定,大中型城市供水压力要保证六层楼以下(含六层)正常用水,也就是保证管网压力是0.28MPa。也就是28米水头,通俗一点就是竖起的水管顶点敞口时水能爬高到28米。
你说的是0.30MPa,也就是能30米高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNNG8pGN838YG3YpWYv.html
相似回答
室内
给水
管道的工作
压力为0.3MPa,
计算其
试验压力为多少?
答:
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa
。每个压力区的最小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的最小口径为63mm,0.8Mpa管材的最小口径为50mm,1.0Mpa管材的最小口径为40mm,1.25Mpa管材的最小口径为32mm,1...
市政管网水压0.3mpa,
管道工作
压力
是否就是0.3mpa呢,打压的时候压力是多...
答:
最低0.6Mpa,严密性试验还是
0.3Mpa
国家
自来水供水压力
标准是怎样规定的
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
市政自来水
供管道的
水压0.3mpa
1楼和8楼的出水
压力
一样吗
答:
不一样的,一楼
压力
比八楼高。举个最实际的例子就是有的小区需要增压泵才能让高层住户正常用水,而低层用户一般都是用水正常的。还有一层按3.5M的高度计算,八楼就是29M的高度,正常水的重力导致低层压力远远大于高层压力。希望能帮到你。
一般
市政水压
是在
多少Mpa
到多少Mpa之间?装修公司打压又是多少Map?_百度...
答:
一般
市政水压
是在>=0.21pa,装修公司打压一般是1.1-1.3。一般当地
自来水
公司都会有个
压力
标准0.7公斤左右(1MPa=10公斤,1MPa=10公斤水压),也就是可以保证底楼到六楼左右的居民用水,所以一般高层大厦都会有个增压系统,这个增压系统的大小就决定了水到达每家每户的水压不得低于
0.3MPa
。当0.1MPa...
市政水压0.3MPa,
22米高的六层办公楼
采用
的消防系统:1.水箱+气压罐+稳压...
答:
你第一种是肯定不行的,22米高的最不利消火栓所需
压力为
0.52MPa,现市政只有
0.3MPa,
没有消防泵是不行的。你第二种的意思是消防泵放在屋顶
,直接
抽取市政
给水,
直接抽取市政给水要得到市政公司的许可,并且要有两路给水管送至屋顶,如果多能满足可以考虑这种方法。注意一定确保
市政给水压力
始终在0.28...
给水管网
的
水压
要求是
多少?
答:
4、
市政给水管网压力
是依据城市总体规划确定,一般设计城市建筑层数按六层考虑
,供水压力
按0.28MPa设计。5、同时还要视城市的规模而定,一般是保证城市的大部分地区有
0.3Mpa
(30米水柱)左右的
压力,
这个压力基本能满足7层楼的
直接市政
用水需要。但是因为
市政供水管网
的压力不是以最远、最高端为控制点来...
大家正在搜
给水压力管道水压试验
市政给水压力一般是多少
ppr给水管道水压试验
市政水压一般为多少
给水管道水压试验规范
给水管道水压试验记录
给水管水压试验
给水管道水压试验合格标准
市政供水水压标准
相关问题
当市政管网的给水压力为0.3MPa时,某14层住宅可采用那几...
请问市政管网供水压力是恒定不变的么?还是可以变动?比如早上水...
给水管为钢塑管,1-2为市政水压0.14mpa,3-12层低...
市政自来水供管道的水压0.3mpa 1楼和8楼的出水压力一样...
消火栓的用水量为20L/S,供水管网压力0.3Mpa,需要设...
请教各位大神,管网进水压力是0.3 MPa,要求供水压力在0...
室内给水管道的工作压力为0.3MPa,计算其试验压力为多少?
急:消防供水管管径DN150,水压0.3MPa ,怎么算每小...