一、这个在CJJ-2016城镇供水管网漏损控制及评定标准中第25-26页可以看到。
二、但是其中要注意的H-孔口压力的单位是米。不是压力的单位MPa和kg/cm2。所以H应该是水压高程,即H=10倍供水压力(kg/cm2)。
三、例如 :供水压力为0.3Mpa,即3kg/cm2,则H应该取30。
自来水漏水量估算公式:
1、Q=C×a×√2gh×3600
2、式中 Q——推算漏水量(m3/h)。
3、C——漏水系数(可设定为0.6)。
4、h-------损失的水压(Mp)。
5、a——漏水孔面积(m2)。
6、g-------9.8m/s2。