最高工作压力0.3mpa的消防管道压力表属于强检的吗

如题所述

第1个回答  2022-09-24

最高工作压力0.3mpa的消防管道压力表属于强检的吗

不是的,这个如果没有消防自动报警联动系统的,不需要强制检验,一般都是备案抽查,主要是消火栓出口压力不小于0.3mpa。

0.4Mpa工作压力的管道配备多少级的压力表

如果你的最大工作压力是0.4MPA
最好在你选择压力表最大量程的2/3以下
0.6MPA或者1.0MPA
如果有瞬间压力大的情况建议选择1.0
如果压力比较稳定选择0.6就可以了

消防管道顶部用安检测压力表吗

消火栓系统在最不力点的试验消火栓按照规定已经有压力表了,不用在另外设置,自动喷淋系统 在系统的末端最不利点的末端需要设置末端试水装置,也是已经有了压力表,所以也不需要在另外设置,水炮和喷淋一样

消防管道压力表可以倒着吗

没道理呀 感观上不顺眼 先不说它会不会影响准确度 你这么做 让消防验收的那帮一淫怎么想 用弯头翻上来吧 或者换个地方装

消防管道标准工作压力

正常是0.95。1..6是试压压力
规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。
因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。

关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压力

一、消防管道、设备、器材、阀门等工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

二、消防给水系统的工作压力:

低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。
高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1
高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2
市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3
采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4
采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

三、试验压力

    压力管道水压强度试验的试验压力,钢管在设计要求系统工作压力的基础上增加1.4~1.5P,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

    水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

不知能看明白没有?

DN150消防管道上接压力表,是不是压力表的规格

1、确认需要装设压力表;
2、选用量程为最高工作压力1.5-3.0倍之间的压力表;
3、建议检定合格后使用。

安全阀整定压力0.3Mpa如果管道压力大于0.3Mpa就会自动排压吗

安全阀自动排放的压力并不是看整定压力,安全阀铭牌上的整定压力只是一个参考值,可以是这个数,也可以和这个数差别很大。安全阀的起跳压力是可调节的,所以关键要看这个安全阀的校验报告,校验报告上有安全阀的起跳压力。

关于消防管道压力是系统工作压力还是试验压

消防管道基本是先试验压后,才正常系统压来循环工作。

最高工作压力为1MPa的压缩空气储罐属于压力容器吗?

高于0.1就算了。

相似回答