77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器频率调节
如何用PLC让
西门子变频器频率
自动增加。
答:
变频器调
成外部
频率
给定(可以是通讯给定,模拟量给定,),然后plc也可以485通讯给定变频器plc频率,也可plc给定模拟量信号给变频器,或者使用变频器up,down功能,这几种方法都可以,
求个
西门子
MM440
变频器调节
参数
答:
P0000——驱动装置显示——无——显示P0005设置的参数值——无 P0003——用于定义用户参数访问的等级——(0~4)——1标准级3专家级——根据需要选择 P0005——显示选择——(2~4000)——21
频率
25电压27电流——一般选择21 P0010——调试参数过滤器——(0~30)——1快速调试30工厂的设定值—...
西门子变频器
MM420还得设置电机铭牌上的参数吗?只设置P0700 P1000行...
答:
1、首先你说的
频率
无法设置什么意思?对于M420,你只需P0700=1,P1000=1,通过面板BOP启动,升速!2、你若是P0700=2,P1000=2.。这需要你加个外部模拟量输入作为给定速度源,在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。3、
西门子
M系列的电机参数都...
西门子变频器
430最大
频率
50最小频率25怎么启动之后就到25就上不去了...
答:
可能是
变频器
设置的
频率
信号源不正确或接线错误了。看看模拟量直流信号源是不是接反了或接错了。
西门子变频器
CU240E-2 DP怎么设置手动运行
答:
1、手动控制,将M和OK键一起按一次,屏幕上会出现手状,说明
变频器
为手动模式。按下绿色 I 键启动电机按下红色 O 键停止电机按上下键
调整频率
2、点动控制,再将M和OK一起按一次,屏幕上手状闪烁,说明变频器为点动模式。按下绿色 I 键启动电机松开绿色 I 键停止电机 3、自动模式,再将M和OK...
西门子变频器
430
频率
达到20HZ不升了,请帮忙
答:
我也遇到过这类情况,更换一台
变频器
正常。检查两台变频器的参数设置完全一致,而且面板控制方式下可以升到20HZ以上,电位器给定升不上,最后无意中拨动模拟量选择开关后,又试机时正常,这可能是变频器长期处于恶劣环境中造成污染,引起接触不良引起的。
西门子
M440端子控制,用电流模拟量
调节频率
。开机时端子5跟9直接短接...
答:
变频器
上电后几秒时间是自检,直接短接5和9端子相当于在自检的时间内,变频器不启动。使用自动再启动功能实现电源合闸后自动启动 P700=2 启动停止由端子5-9 控制 P1210=4 变频器自动再启动功能 P701=1 电源合闸后变频器正转运行 注意:如果出现欠压故障后变频器也会重新启动,请注意避免由于故障再...
西门子变频器
参数怎么不能修改
答:
想要修改
西门子变频器
参数,要在变频器停转状况下,才可以修改变频器参数。还要使变频器电机参数在快速调试模式(P0010=1)下。P0010=1是变频器快速调试,通过设置点击参数和变频器的命令源及
频率
给定源,从而达到简单快速运转点击的一种操作模式。
西门子变频器
440运行
频率
只有触摸屏设置频的一半(触摸屏设置40HZ...
答:
可能
频率
源没设置吧,p700=1 p1000=1 p1040=频率就可以了。
西门子
v20
变频器
最低
频率
参数
答:
P1080。
门子
v20
变频器
,最低
频率
参数代码是P1080,出厂设置为0赫兹。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。