77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器频率调节
西门子变频器
M430面板给定
频率
怎么保存
答:
将P1000设为1,即通过MOP给定
频率
(面板给定频率),然后将P1040的值由默认值5HZ改为你希望设定的运行值。这样通过
变频器
面板启动后,变频器就会自动运行在你设定的频率上了。
西门子变频器
p0.0参数
答:
具体如下:P0.00:设为G型(恒转矩负载型)。P0.01:设为1基本疗效模型。P0.02:设为1v/f控制。P0.03:设为0键盘控制。P0.04:设为多段指令外部终端给出。p0.05:设为000.00——最高
频率
。P0.06:设为0默认方向。P0.07:设为最高频率为320.00赫兹。P0.08:设为5s加速时间(...
西门子变频器
给定4MA
频率
不为零怎么办
答:
两种方式,一种使用BOP-2修改参数,另外一种打开Starter软件选定fixedsetpoint功能设置。接线的话是由DI端子决定的,你打开starter软件就明白了,你可以设置你希望的速度,对于G120不同的CU,其DI端子的个数是不一样的,但是不影响功能上的使用~
西门子
MM430
变频器
中启动
频率
参数如何设定,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
在
西门子
MM430
变频器
中,要实现电机以20Hz的
频率
启动,需要对特定的启动参数进行设置。首先,通过面板操作来
调整
,有两个关键参数需要改动。将P0700设置为1,这表示启用命令源(P700)外部控制,允许变频器根据外部信号启动。接着,将P1040设置为20Hz,这是目标频率,但变频器实际启动时是从0Hz开始,然后...
西门子
mm440
变频器
,模拟量输入,用10k电位器控制
频率
,0-10v,为什么加频 ...
答:
一般电位器1、2是10V,3是中心抽头。要从中心抽头控制电压。
西门子
440
变频器
四档速如何接线?
答:
先定义每个DIN输入脚的功能,参数P701-P706.然后按下图接线。在直接选择速度方式下,速度1,2,3,直接对应固定
频率
在参数P100x中,修改到合适值即可。
西门子
mm430
变频器
怎样设定变转矩控制
答:
那么数字量...MM430
变频器
不存在P0020这个参数,是你看错了,正常应该是r0020,这个参数是用来显示当前电机运行
频率
的,是只读的,就像一个频率表或电压表,当然没办法输入咯~要改变这个值,只能想办法改变变频器的速度给定值,比如改变AI1电压 PS:
西门子
变......
西门子
MM430
变频器
参数问题
答:
mm430
变频器
不存在p0020这个参数,是你看错了,正常应该是r0020,这个参数是用来显示当前电机运行
频率
的,是只读的,就像一个频率表或电压表,当然没办法输入咯~要改变这个值,只能想办法改变变频器的速度给定值,比如改变ai1电压 ps:
西门子变频
参数p开头的是可以改的,r开头的是只读的 ...
西门子变频器
2怎么用
答:
只需在DI2数字输入2可编程即可;默认2=正向/反向。控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的电机...
西门子变频器
接线图
答:
这是一个无源的开关,用plc的输入端子控制即可,输出信号Y接S,公共端连接。无源电源不需要多少伏的电压。再如继电器输出用于表示
变频器
故障指示灯,接直流或者交流电源,电源和指示灯串在继电器常开输出电路中即可。那么这个再带10v电源用于模拟量控制变频器的
频率
,一般是使用电位
器调节
输出电压调速用的。