西门子M440端子控制,用电流模拟量调节频率。开机时端子5跟9直接短接电机不转,5.9分开再接就好

如题所述

变频器上电后几秒时间是自检,直接短接5和9端子相当于在自检的时间内,变频器不启动。

使用自动再启动功能实现电源合闸后自动启动

P700=2 启动停止由端子5-9 控制

P1210=4 变频器自动再启动功能

P701=1 电源合闸后变频器正转运行

注意:如果出现欠压故障后变频器也会重新启动,请注意避免由于故障再启动后造成设备损坏或人员伤亡。

使用自由功能块实现延时自动再启动

P701=99 短接5和9端子,电源合闸后变频器正转。

P2800=1 使能内部自由功能块

P2802.0=1 使能内部定时器

P2849=722.0 连接定时器启动命令

P2850=5 设定延时时间(5秒 此时间可根据实际需要整定)

P2851=1 定时器延时动作方式

P0840=2852.0 连接变频器启动命令

变频器上电启动内部定时器,延时时间到后运行变频器。

注意:运行中发生故障,须断电后重新启动变频器,后断开再接通5和9端子延时时间到后再启动变频器。