变频器上电后几秒时间是自检,直接短接5和9
端子相当于在自检的时间内,变频器不启动。
使用自动再启动功能实现电源合闸后自动启动
P700=2 启动停止由端子5-9 控制
P1210=4 变频器自动再启动功能
P701=1 电源合闸后变频器正转运行
注意:如果出现欠压故障后变频器也会重新启动,请注意避免由于故障再启动后造成设备损坏或人员伤亡。
使用自由功能块实现延时自动再启动
P701=99 短接5和9端子,电源合闸后变频器正转。
P2800=1
使能内部自由功能块
P2802.0=1 使能内部定时器
P2849=722.0 连接定时器启动命令
P2850=5 设定延时时间(5秒 此时间可根据实际需要整定)
P2851=1 定时器延时动作方式
P0840=2852.0 连接变频器启动命令
变频器上电启动内部定时器,延时时间到后运行变频器。
注意:运行中发生故障,须断电后重新启动变频器,后断开再接通5和9端子延时时间到后再启动变频器。