77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器频率调节
西门子
430
变频器
载波
频率
怎样修改
答:
可以设定参数f1200改为4 。 f1210改为4试试。
西门子
mm420
变频器
有哪几种
频率
给定方式?
答:
西门子
mm420
变频器
有以下几种
频率
给定方式。1、P1000是变频器速度给定方式的选择:例如:P1000=1通过面板设定。P1000=2通过模拟量输入通道设定。P1000=3固定频率。2、P700变频器,启动命令来源的选择,P0700=1,通过面板按钮来启动。P0700=2,通过端子排外部输入输入,启动变频器。3、P0010变频器,参数...
西门子变频器
如何设置参数?
答:
P0700=1,通过面板 按钮 来启动;P0700=2,通过端子排外部输入信号 启动
变频器
3. P0010 变频器参数浏览 过滤 例如:P0010=1 ,只显示 快速调试需要的 参数 === 总结:其实SIMENS MM420 参数分类和普通变频器的参数分类是相似的 只是
西门子
的变频器的参数设置更加灵活些,这样让用户感觉“繁琐”。...
西门子变频器
p700参数设置?
答:
若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数设定为出厂值。
频率
源:确定
变频器
输出频率的大小 P1000(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和减速按钮,通过按按钮的时间长 短来
调节
输出频率)P1000(0)=2;模拟量设定频率(采用AI1的模拟量输入控制频率...
西门子变频器
参数设置表
答:
西门子变频器
参数设置如下:1、控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。2、最低运行
频率
:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流...
西门子变频器
如何设置
答:
不从端子设定模拟输入量,找一个连接量,设置成固定值,然后在把这个连接量设置到
变频器
的输入字就行了。在P1000设定成3,固定
频率
设定值,然后在附加设频率设定值的选择决定值的设置方法请参看“参数表” 决定于 P0700 至 P0708 的设置。
西门子
MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数P1000设置为1,
频率调整
使用BOP面板实现。
西门子
420通用型
变频器
运行
频率
怎样更改?
答:
先在百度下载一本说明书,如果是模拟量输入修改参数P1082*最大
频率
)改为65HZ,方法根据说明书章节调试3-7第35页到3-11第38页步骤.如果是随设备而来,还要修改用户参数锁定.不知你用的是什么控制方式,以上只提供参考.
西门子
430
变频器
对电动机调速不能改变
频率
答:
西门子变频器
要注意2点。一个是启动命令。一个是
频率
给定命令源。你把P700设成1,P1000设成1.再按下面板上的绿色键,启动后,再按上下箭头的键修改频率