答:
分工频
耐压试验和直流耐压试验
两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时
泄漏电流
的...
如何判断高压电缆
直流耐压试验
成功?
答:
直流耐压试验
时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
电机
耐压试验
,
泄漏电流
设定多少?
答:
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;大修时、更换绕组后:定子绕组
泄漏电流和直流耐压试验
:有条件时可分相进行。1、试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。2、泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。3...
发电机交流
耐压试验和直流耐压试验
是考察什么的啊?
答:
1、交流耐压试验是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、
直流耐压试验
是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
10kV电缆
直流耐压试验
的电压是多少?
答:
其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、
直流耐压试验
可通过不同试验电压时
泄漏电流
的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
电缆
直流耐压试验和
交流耐压试验有什么区别
答:
耐压试验
的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。2.
直流耐压
试验,直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与
泄漏电流试验
同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、...
电动机耐压实验,何时
直流耐压
?何时交流耐压?
答:
耐压试验
的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 \r\n\r\n
直流耐压
试验 \r\n直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与
泄漏电流试验
同时进行。 \r\n直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验...
给避雷器做
直流
泄露
电流试验
时要求是什么样的?
答:
用交流也可以,你试试看就知道为啥不用交流了,因为
直流
电压所需功率小,对设备损害小; 1mA的时候,基本上就可以看作是避雷器放电了;避雷器是非线性元件,75%1mA电压下的
电流
应该很小,做这个
试验
,测这个参数,主要是看避雷器的非线性程度的。如果避雷器有问题了,75%1mA下的电流就比较大了,...
直流泄漏电流试验
的仪器设备怎么选?
答:
揭秘
直流泄漏电流试验
的仪器设备选择秘籍 在进行直流泄漏电流试验时,选择合适的仪器设备是确保测试准确性和安全性的重要环节。下面,我们将逐一解析试验中必不可少的几个关键设备及其选择要点:试验变压器T: 试验变压器是基础设备,其二次侧额定电压应至少为最高
直流试验
电压的√2倍。在实际操作中,人们常...
怎么判断电缆
直流耐压试验
是否合格?
答:
直流耐压试验
时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量
泄漏电流
。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,...