怎么判断电缆直流耐压试验是否合格?

如题所述

怎么判断电缆直流耐压试验是否合格?

对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,再按正常周期试验。试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-19

第2个回答  2018-01-19

对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。电缆直流耐压试验后,有三个因数来说明电缆的直流耐压性能:对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。在加压过程中,泄漏电流突然变化,或者随时间的增长而增大,或者随试验电压的上升而不成比例地急剧增大,说明电缆绝缘存在缺陷,应进一步查明原因,必要时可延长耐压时间或提高耐压值来找绝缘缺陷。相与相间的泄漏电流相差很大,说明电缆某芯线绝缘可能存在局部缺陷。判断的电缆交流耐压性能则比较简单,只需要看试验中有无发生击穿放电现象即可说明,没有击穿或放电现象则认为试验通过。产品标准名称及型号 单芯聚乙烯直流高压电缆SL。

第3个回答  2018-01-19

用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线静电喷漆直流高压电缆本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线产品标准名称及型号 单芯聚乙烯直流高压电缆SL。Q312-93 用途:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线正常使用条件:本产品用于静电喷漆,静电选矿,静植绒及其它弱电流高压的直流装置中,做电源引接线。组件与组件之间的串联电缆。组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。直流配电箱至逆变器之间电缆。以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

 

相似回答