直流耐压试验
中,微安表安装在高压侧
和
低压侧有区别吗?
答:
如图,一般是将微安表串接在升压筒上,高压线接在耐压设备导电体或线圈上,给高压侧耐压,高压线就接在高压侧,给低压侧耐压,高压线就接在低压侧,给避雷器耐压,高压线就接在避雷器的
接线
螺杆上等等。给变压器高压侧作
耐压试验
,是将变压器所有高压绕组短接后作为一个极,将变压器的所有低压绕组短接后...
试验
变压器基本特点与使用方法?
答:
图6:被试品工频
耐压试验接线图
图中:R1—限流电阻 FRC—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 CX—被试品 注:高压尾必须可靠接地 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出
电流
在100~300mA时,可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为...
电缆试验的
泄漏电流试验
答:
泄漏电流试验的基本原理是通过测量直流电压作用下电缆试品中流过的电流大小发现电缆中存在的绝缘缺陷问题。图1.2表示了泄漏电流试验的基本原理,一般情况下,电缆绝缘的
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
是同时开展的,在泄漏电流试验中需要在试品的高压侧安装适当的微安表。该试验和绝缘电阻试验的基本原理几乎完全...
怎样给变压器做
耐压试验
?
答:
给变压器做
耐压试验
程序:1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实...
直流
高压发生器验收时应注意什么?
答:
图6 专用地线使用 5.3.1在进行5.1-5.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的
泄漏及直流耐压试验
。将试品、地线等腰三角形均联接好,检查无误后可打开电源。5.3.2依步骤5.2.1-5.2.3升压至所需电压或
电流
。升压速度以每秒3-5KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流...
直流耐压试验
的
接线
方法
答:
试验步骤 1、按照
试验接线图
由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接...
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
有什么共同点和不同点?
答:
1、两者共同点:1)
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
的测量方法及
接线
基本上是一致的;2)两者所加的电压也是一样的。2、两者不同点:1)侧重考核的目的不同:直流耐压主要考核发电机的绝缘强度,如绝缘有无气隙或损伤等;泄漏电流主要反应线棒绝缘的整体有无受潮、脏污,有无劣化,也能反应棒端部表面的洁净...
泄漏电流
怎么测量的
答:
其值取10Ω/V,通常用玻璃管或有机玻璃管冲入水溶液制成。 微安表 → 做测量
泄漏电流
用,量程根据被试品的种类和绝缘情况适当选择。
试验
方法 1、对被试品施加电压 额定电压为35KV及以下的电气设备施加30KV的
直流
电压; 对额定电压为110KV及以上的设备施加40KV的直流电压; 2、读数 试验时按每级0.5...
不同电压等级的电缆怎样取样做
试验
?
答:
c. 在进行
直流耐压试验
时,可以同时测量泄漏电流。根据泄漏电流的数值及其随时间的变化、
泄漏电流和试验
电压的关系,可以判断电缆的绝缘状况。d. 对电缆进行直流耐压试验时,按规程规定采用负极性
接线
,即将导体接负极。这种接法的好处是,如果纸绝缘已经受潮,由于水带正电,在直流电压下,有明显“电渗现象”,会使水分子从...
高压电缆
直流耐压试验
标准是怎样的?
答:
直流耐压试验
时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...