77问答网
所有问题
当前搜索:
直流耐压及泄漏电流试验接线图
电缆
直流耐压试验和
交流耐压试验有什么区别?
答:
耐压试验
的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。2.
直流耐压
试验,直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与
泄漏电流试验
同时进行。直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。与交流耐压试验相比,直流耐压试验的主要缺点是由于交、...
直流耐压试验
国家标准
答:
直流耐压试验
的国家标准主要包括以下几个方面:1、试验电压:直流耐压试验的试验电压应根据被试设备的额定电压、绝缘等级等因素确定,一般为被试设备的额定电压的2倍或3倍。2、试验时间:直流耐压试验的试验时间应根据被试设备的绝缘等级、试验电压等因素确定,一般为1分钟到5分钟。3、
泄漏电流
测量:直流耐压...
直流耐压
测试仪工作原理什么?
答:
按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通。顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录
电流
表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。降压,将调压电位器回零后,随即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。对试品进行
泄漏及直流耐压试验
。在进行检查试验...
定子绕组
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
的介绍
答:
泄漏电流
和
直流耐压
的
试验接线
和测量方法是一致的,所加的电压也一样.但两者侧重考核的目的不一样.直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等.而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断.
交流
耐压和直流耐压
的区别?
答:
1.
直流耐压试验
装置与交流不同,是一个逐渐升压的过程,在电压增加时,可以监视产生的
电流
大小,因此在被试品被击穿前就可以发现。2.采用直流的耐压测试仪,测试仪检测到的电流大小就是流经被试品的电流大小,数据上更为真实和直观。3.测试完成后必须对被试品进行放电,而对其放电,对被试品有好处。凡事...
电力电缆
直流耐压试验
中,其绝缘中电压的按什么分布
答:
所以,交流耐压试验与
直流耐压试验
不能互相代替。加直流按电导分布考虑的理由是:经实验发现,高压下绝缘介质内会存在
泄漏电流
,泄漏电流的大小与电压成正比,与电阻(电导)的电特性一致。加交流按与绝缘电阻并存的分布电容成反比分布来考虑的理由是:除了与加直流一样有呈现电导(阻)特性外,由于交变电压...
10kV电缆
直流耐压试验
的电压是多少?
答:
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。3、
直流耐压试验
可通过不同试验电压时
泄漏电流
的数值、绘制泄漏电流—电压特性...
直流
高压发生器的详细
试验
步骤是什么?
答:
2、检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联
接线
、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。3、直流高压发生器检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的
直流泄漏和直流耐压试验
。4、按红色按钮,...
电缆
耐压试验
如何选择试验电压
答:
基于上述原因,电容式充油电缆的主绝缘在投运后,除特殊情况外,一般不做
直流耐压试验
。四、测量电缆直流
泄漏电流
时微安表指针有摆动 如果没有电缆终端头脏污
及试验
电源不稳定等因素的影响,在测量中,直流微安表出现周期性摇动,可能是由于被试的电缆的绝缘中有局部的孔隙性缺陷。孔隙性缺陷在一定的电压下...
怎样做高压绝缘测试
答:
一、实验方法:
直流耐压及泄漏电流试验
设备,一般由调压器、试验变压器、半导体硅堆组成的半波整流电路和测量仪表构成
接线
完毕通电试验前,应经第二人检查接线及使用仪表是否正确,试验电源电压是否正确,调压器手柄是否在零位。然后合上电源开关,调节调压器使试验设备输出电压逐步升高到所需要的试验电压值,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜