77问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感探测器安装符合哪些规范
关于
消防
施工红外
烟感的
。请问在
什么
条件下要
安装
红外烟感。
规范
。
答:
红外光束对射 大空间、大举架场合适用。
安装规范
:光束轴至顶棚距离宜为0.3m-1m,距地面高度不宜超过20m. 两组相邻
探测器
距离不宜大于20m,至侧墙距离不应大于7m,不宜小于0.5m,发射器、接收器之间距离不宜超过100m.
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
安装烟感探测器
时需要注意以下几点:1、每个房间建议安装一个烟感探测器,安装面积参考为每25至40平方米一个。对于重要设备上方,
烟感探测器的安装
高度应在0.5至2.5米之间。首先选择合适的安装位置,用螺钉将固定座固定,然后将烟感探测器的导线连接到固定座上,最后将探测器旋紧在固定座上。2、在...
消防烟感
国家标准
安装的
间距是多少?
答:
4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上
安装烟感探测器
时,宜居中安装。
烟感探测器的安装
间距。不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半 5、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m 6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m 7、...
简述装修厂商展位内所有喷淋头
烟感的安装
要求
答:
2
烟感探测器
周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器
的安装
间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距...
通透面积百分之50
烟感探测器安装规范
?
答:
6.2.18
感烟
火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应
符合
下列规定:1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,
探测器的
设置部位应根据实际试验结果确定。 4 探测...
想问一下各位,
烟感
装在墙上
符合消防规范
吗
答:
根据
规范
要求是不行的,规范要求如下点型
感烟
、感温火灾
探测器的安装
,应
符合
下列要求:1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;
烟感
不允许悬空
安装
是哪年实施的
答:
这是火灾自动报警系统施工及验收
规范
2008年3月1日施行,点型
烟感
感温火灾
探测器的安装
应
符合
下列要求,1,探测器至强毕良边的水平距离不应小于0.5米,二,探测器周围水平距离0.5米内不应有遮挡物,三,探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5米质多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0....
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
烟感
间距布置要求:1、点型感温火灾
探测器的安装
间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上
安装探测器
时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
规范
上面有没有要求无吊顶一次
消防烟感探测器
吊下来多长啊
答:
吸顶安装或最高处要求,哪有吊装的说法..看<<火灾自动报警系统施工及验收
规范
>>GB50166-2007 3.4.1 点型
感烟
、感温火灾
探测器的安装
,应
符合
下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应...
消防烟感
线路如何
安装
?
答:
一、
烟感探测器安装
间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米 二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
感烟探测器的原理
感烟探测器国标
烟感探测器接线原理图
烟感报警器安装最大间距