规范上面有没有要求无吊顶一次消防烟感探测器吊下来多长啊

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-13
吸顶安装或最高处要求,哪有吊装的说法..看<<火灾自动报警系统施工及验收规范>>GB50166-2007
3.4.1 点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。本回答被提问者采纳