第1个回答 2019-10-09
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米
二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
〈火灾自动报警系统设计规范〉有要求
相似回答
消防
工程中,
烟感
报警器怎么接
线路
,
怎么安装
答:
在
消防
工程中,
烟感
报警器的接线和
安装
步骤如下:1. 准备一根RVS线(信号总线),如果没有RVS线,可以使用普通线缆代替。2. 将
线路
从JTY-GD-G3底座的穿线孔处穿过,然后将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。3. 检查JTY-GD-G3光电
感烟
火灾探测器接线是否正确,确保连接无误。4. 盖上上盖...
消防烟感线路如何安装?
答:
烟感只要并入信号总线上就可以了(接两根信号线)
。警铃是非编码的设备连入系统要加输入/输出控制模块(要接四根线,两根信号总线、两根电源线)。手报分带电话插孔的和不带电话插孔的,两种手报的接线是不一样的:不带插孔的手报只接两根信号线,带电话插孔的手报接6根线(电话总线,信号总线,电...
消防烟感
接线图?
答:
感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型
。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。消防烟感器与模块安装与接线图如下:烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为...
请间
消防烟感
器内有1、2、3、4个接线位的
怎样
接线?
答:
第1个接线口是外壳接地,需要接到大地线上。第2个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的信号线上
。第3个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的电源正极上。第4个接线口是探头接线,需要接到烟感探头的电源负极上。第5个接线口是报警输出接线,需要接到警铃或报警器上。第6个接线口是复位输入接线,...
消防烟感
线的正确布线
答:
11.2.1 火灾自动报警系统的传输
线路
应使用金属管、可弯曲(金属)电气导管、B1级或以上等级的刚性塑料管或封闭式线槽进行保护。11.2.2 系统的供电线路、
消防
联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆;报警总线、消防应急广播和消防专用电话等线路应使用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采取...
消防烟感
器
怎么
接线
答:
1、独立
烟感
,不需要接线,使用电池供电。2、多线烟感(传统烟感),也是两线接法,探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。3、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一...
消防烟感
器
安装
接线图
答:
1.
感烟
探测器的接线方式根据其是否编码而有所不同。编码型探测器可以直接通过信号线连接到报警控制器,而非编码型则需要通过专门的模块来连接报警系统。2. 在布线时,一般使用RVS2*1.5mm2的线缆即可,这种线缆适用于感烟探测器的连接。3.
消防烟感
器的
安装
和接线示意图显示,烟感器通常有五个接线...
大家正在搜
安装消防烟感有哪些要求
消防烟感安装多少一个点
消防烟感安装价格
消防烟感和喷淋安装的规定
消防烟感报警器的安装规范
消防烟感安装规范视频
消防烟感安装规范标准
消防烟感安装规范图片
消防报警器安装线路图