77问答网
所有问题
当前搜索:
感烟探测器国标
消防
烟感国家标准
是什么?
答:
消防烟
感国家标准
:1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。
感烟探测器
与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
消防
烟感国家标准
安装的间距是多少
答:
消防烟
感国家标准
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
室内防火规范里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
1、点型感温火灾
探测器
的安装间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探...
烟感器
到什么程度报警
答:
国标
规定的
感烟探测器
灵敏度分三级:I级: <0.5dB/m;II级: >0.5dB/m,<1dB/m;III级:>1dB/m,<2dB/m。一般厂家产品标签上会有灵敏度说明,独立式感烟报警器的灵敏度也会因厂家工艺不同而有异。SS168这款的灵敏度一般在III级,有一些的在II级。从灵敏度方面来说,III的灵敏度比较...
烟感探测器
安装距离是多少?
答:
在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟探测器
的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
烟感探测器
使用注意事项 1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会...
线型红外光束
感烟
火灾
探测器
的安装要求?
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)中有规定:线型光束
感烟
火灾探割器的设置应符合下列规定:1 、
探测器
的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m。2、 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的...
烟感
布置的距离一般多远
答:
这个GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中对
感烟探测器
的保护半径有规定,假定现在房间高度是6-12米,屋顶坡度小于15°,那烟感的保护半径可以达到6.7米,烟感之间的直线距离的话,最大距离就可以达到半径×2,就是13.4米。这是按距离来布置的,不过布置烟感一般的都按照面积来进行计算的。一般...
...有什么区别?涉及的相关
国家标准
都是一样的吗?
答:
不一样。点型
感烟
火灾
探测器
是联网型的,与消防主机通过总线供电和通讯的报警器,报警信号处LED提示外,其他报警信号在主机上,主机还可以根据该信号确定是否启动其它消防设备。独立式感烟火灾探测报警器是使用电池或交流电降压供电,没有与控制主机连接,报警时现场发出声光报警,比较适合家庭、商铺使用。
烟感
灵敏度l/m3一般是多少
答:
一般是III级。烟感灵敏度l/m3一般是III级。烟感报警器根据探测灵敏度分三级,每一级对应的报警烟雾浓度是有差别的。
国标
规定的
感烟探测器
灵敏度分三级,I级:0.5dB/m,1dB/m,<2dB/m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感探测器安装规范GB
烟感探测器设计国家标准
消防烟感设计规范GB
烟感探测器设计国家规范
消防烟感国家标准
独立感烟探测器标准
感烟火灾探测器标准
消防烟感设计规范GB50116
烟感报警器的国家标准是什么