77问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感探测器安装符合哪些规范
消防
烟杆是不是必须
安装
在最高点?也就是天花板上面?因为铺的明线管,可...
答:
不能
安装
在梁上,不易形成有效的烟雾浓度。烟感安装要求:1
烟感探测器
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的...
消防
广播和
烟感的
距离,和强电灯的距离?烟感和灯的距离,和喷淋的距离...
答:
探测器
边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:与不突出的扬声器,不小于0.1m;与照时灯具,不小于0.2m;与自动喷水灭火喷头,不小于0.3m;与多空送风顶棚孔口,不小于0.5m;与高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等),不小于0.5m;与电风扇,不小于1.5m;与防火卷帘、防火门,一般在1...
消防
弱电,比如酒店
的烟感
应该是多少距离一个。
答:
根据《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50116-98)中的8.1.6在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;
感烟探测器的安装
间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
烟感器
和
消防
喷头怎么
安装
?
答:
消防
喷头
安装
要求有哪些:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应
符合
本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量...
消防烟感安装
地面和顶子多高合适?
答:
这个12m以内的。这个
消防烟感探测器安装
正常的是不超过8m的高度的,也就是说根据50116-2013
规范
5.2.1的规定的,12m以下可以设置烟感的。不过一般安装高度最低距地不低于2.2m的,这个是安装施工工艺规定的个设备管线安装最低高度不低于2.2m的。
烟感探测器
距灯的间距是多少?
答:
3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟探测器的
安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于
探测器安装
间距的一半;5、探测器宜...
消防
探头
的安装
标准距离是多少
答:
烟感、温感探测器安装装间距
烟感探测器安装
间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米 设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平...
烟感探测器
距灯的间距是多少?
答:
3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,
感烟探测器的
安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于
探测器安装
间距的一半;5、探测器宜...
消防烟感
头在吊顶里行吗
答:
感烟安装
时,吊顶完成后安装底座及
烟感
,避免因线路故障导致的问题。感烟、感温火灾
探测器的安装
,应
符合
下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平...
消防
新
规范
有要求高层户内装
烟感
答:
《高层民用建筑设计防火
规范
》9.4.1条明确要求:建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。所以高层建筑户内是需要
安装烟感的
。高层建筑应
符合
下列规定:1、 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。2、 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。3、...