77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风口风速
风机
正压送
风出口出
风速
多少啊
答:
(20层分界) 正压送风风机采用SWF系列,压头适中。 排烟风机采用HTF系列,压头很高,
风速可以选15~18m/s. 车库的消防排烟风机 一般取400Pa以上
,加压送风的500,600Pa以上。
高层建筑合用前室
正压送
风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压送风口
大小确定根据风口的
风速
确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
消防排烟风管
风速
一般用多少?
答:
正压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,
不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
;送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
排烟
风口
的
风速
不宜大于
答:
十米每秒
。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
消防检测电梯前室
正压送风口
风量要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
高层建筑消防验收时候,电梯前室的
正压送
风系统测试不达标,是什么原因...
答:
高层建筑消防电梯前室的正压送风检测,一般采用风压计和
风速
计进行测试。风速计主要用来检测送风口的风速和前室门开启后通过门的风速,按规范规定,
正压送风口
的同速不宜超过7m/s,否则,前室门无法开启;前室门开启后通过门的风速不宜小于0.70m/s,否则,不能阻挡烟气进入前室。风压计用来检测前室内的...
正压送风口
面积如何计算?最好具体一点的计算哦,有例子最好啦!_百度...
答:
一般开启火灾层及相邻上下层或上层,即火灾时开启三个(二个)
正压送风口
,然后用总的送风量除以火灾时开启的风口个数,可以得出一个正压送风口的风量,根据高规,正压送风口的
风速
不能大于7m/s,然后用一个正压送风口的风量除以正压送风口的面积,保证风速不大于7m/s就行。不知道您能听懂不?
消防排烟风机与
正压送
风机有什么区别?
答:
同时,根据消防要求,排烟风机需要在280或300下连续运行30分钟以上,并在100下连续运行20小时/次,不得损坏。2、不同的功能:
正压送
风机,主要用于向建筑物内部加压送风。平时,正压风机可以向建筑物内部加压送风,保证建筑物内的空气流通。发生火灾时,可以通过送风管道将室外的新鲜空气吹到楼梯间,以...
正压送风口
需要接线吗几根
答:
正压送风口
不需要接线,正压送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给排烟口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列要求:1、楼梯间宜每隔2至3层设一个常开式百叶送风口,合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口...
浅谈高层建筑
正压送
风设计?
答:
故第二步即进行附加送风量的计算,附加送风量的计算,以满足开门层各处门洞
风速
≥0.7m/s为原则。 前室
送风口
为常闭风口 a楼梯间加压送风量的计算 维持开门层楼梯间至前室防火门两侧压差为最小压差(或门洞处保持最小风速)所需要的送风量L1。 非开门层由于前室不送风,故还需考虑楼梯间漏向这些层前室的门缝渗漏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
正压送风口风速不宜大于
正压送风的风速最小是多少
加压送风井尺寸
电梯前室正压送风口风速
正压送风口风量规定
正压送风的风量如何计算
送风风口风速
烤炉送风口风速多少合适
排烟风口风速最低规范