77问答网
所有问题
当前搜索:
消防送风口的风速风量要求
高层建筑
消防
排烟口
风速
规范是多少?
答:
1. 规范要求金属风道的最大风速不应超过20m/s,而排烟口的风速应控制在10m/s以内
。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算风管的长度和高度。
高层建筑
消防
排烟
风速
是多少?
答:
1、
采用金属风道时,不应大于20m/s
2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s
3、送风口的风速不宜大于7m/s
;排烟口的风速不宜大于10m/s 自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建...
消防
排烟
风量
怎么确定
答:
根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积
。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
消防
排烟风机
风量
与送风机风量如何计算?
答:
1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 2700...
消防
检测电梯前室正压
送风口风量
要达到每秒多少米
答:
按照规范要求事
不宜小于7m/s,不得大于10m/s
建设工程
消防
验收规范?
答:
(1)采用金属风管,风速不大于20米/秒(2)混凝土结构管道风速不大于15米/秒(3)
送风口的风速
不大于7米/秒;排烟口的风速不大于10米/秒;6、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、
消防
前室,合用前室。避难层。7、超过32层的建筑楼梯间的
送风量
和排风量应分段计算8、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两...
高层建筑合用前室正压送风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,
风速不宜大于7m/s
,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为计算值/系数。《高层民用建筑防火规范50045-95>>(以下...
国家工程建设
消防
技术标准
答:
(1)采用金属风管,风速不大于20米/秒 (2)混凝土结构管道风速不大于15米/秒 (3)
送风口的风速
不大于7米/秒;排烟口的风速不大于10米/秒; 6、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、
消防
前室,合用前室。避难层。 7、超过32层的建筑楼梯间的
送风量
和排风量应分段计算 8、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风...
暖通空调,风管的主风管、支干管、
送风口风速
是多少?范围是多少?给排水...
答:
出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,
送风口的
出风
风速
宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其
风量
大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体
要求
2.5~4KG都没有问题。
排烟系统主风管
风速
最大是多少
答:
1. 排烟系统主风管
的风速
应符合国家建筑设计防火规范的
要求
。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或
送风口的
最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总
风量
(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟口风速一般不小于多少
消防送风排烟风量风速是多少
消防送风机风速风量评判标准
消防风机排烟口风速要求
消防排烟风量
消防排烟风量标准是多少
商场内店铺消防排烟风速
消防排烟口风量测速要求
防排烟风口风速怎么计算