77问答网
所有问题
请问按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几个?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-09-14
喷淋根据危险级来安装喷头的距离的,
比如小于24m的办公楼喷淋4.4m一个,距离墙不超过2.2m
比如6000平方的超市,3.4m一个喷头,距墙不超过1.7m
烟感
也是根据不同场所设置的,
在不大于3m的走道内设置最大距离不超过15m,距墙不超过7.5m
至于在房间内20㎡-120不等可以装一个,根据高度还有梁的结构和高度决定的。具体要看现场才知道,或者设计图纸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3G8Y3W3GqWIqIGW8pN.html
相似回答
请问按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几个
。
答:
800平
办公楼按规范要求消防喷淋需80个。
消防烟感需14个
。办公楼按规范要求消防喷淋需
10—20平方米
的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不...
800平办公楼
按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几
...
答:
800平办公楼按规范要求消防喷淋需90个
。喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积
60平方米
,保护距离5.8米...
800平办公楼
按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几
...
答:
800。5㎡/个
。请参考:GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。GB 50016—2006建筑设计防火规范。
消防喷淋安装规范
答:
例如,
工业厂房和娱乐场所每10到20平方米设置一个喷头,而仓库则每5到10平方米设置一个
。喷头的选择也因场所而异,下垂型喷头常用于不需要装饰的场所,直立型喷头适合易发生撞击的地方,如仓库,还可以暗装在吊顶内。普通型喷头适用于餐厅、商店等,而边墙型喷头则适合于管道布设困难的场所。消防喷淋...
消防
一只
喷淋
头的保护面积是
多少?
一只
烟感
探头的保护面积是多少?
答:
扩大面积的洒水喷头的保护面积不超过13平方米。2.火灾自动报警系统中的一支点型感烟探测器的保护面积与场所的净空高度和面积有关系,净空高度不超过12米、面积不超过80平方米的平屋顶房间里,保护面积不超过80平方米,如果面积大于80平方米高度小于6米的平屋顶房间里,保护面积不超过
60平方米
。
棋牌室
消防喷淋
一个房间
要几个
答:
1. 棋牌室面积为36平方米时,应配备4至5个消防喷淋头,以满足安全规范要求。2. 规范规定,每个喷淋头的覆盖范围应为10至20平方米,且喷淋头之间的最小间距不超过3.6米。3. 喷淋头与墙边的距离应在0.8至1.8米之间,确保符合消防安全规范。4. 此外,根据规范,每
60平方米
空间应设置一个消防烟...
消防
一只
喷淋
头的保护面积是
多少?
一只
烟感
探头的保护面积是多少?
答:
1.不同场所危险等级不同
,安装
的喷头型号也不同,喷水强度和作用面积也不同;一般情况下,湿式系统的轻危险等级场所一个标准面积洒水喷头作用面积20平方米。2.由于房间的净空高度和房间面积不同,一只感烟探测器的保护面积也不同,一般在60平米到80平米左右。
大家正在搜
消防喷淋下喷安装规范
消防喷淋管安装规范
消防喷淋打压规范要求
消防水喷淋安装规范
消防上喷淋头安装规范
消防喷淋的安装要求
消防喷淋支架安装规范
消防喷淋新规范要求
消防喷淋压力标准范围是多少