下列关于消防控制室的设置说法不正确的是( )。

A.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级
B.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
C.消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
D.附设在建筑内的消防控制室,可以设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.00h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口

【答案】:D
消防控制室的设置应符合下列要求:

(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。

(2)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。

(3)消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过。

(4)消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

(5)附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于l.50h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。

【考点来源】《消防安全技术实务》教材第303页。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答