35kvPT电压互感器二次断线会出现什么现象?

如题所述

变电站中PT 发生断线事故,是一种常见的故障。一旦PT 断线失压,会使得保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件。在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点[1 ]:接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高根号3倍,而三相中的负荷电流和线电压仍然是对称的。因此在中性点不接地系统线路保护装置中,PT断线的判据应该能够区分单相接地故障和不对称断线。
  PT 三相失压(对称断线) 的判断,各个厂家基本相同,都是按照三相无压,线路有流进行判断的。而对于PT 不对称断线,则不尽相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-14
对PT没影响,只不过测不到电压了,影响计量和保护
第2个回答  2011-06-14
保护装置报PT断线,相应涉及到电压的测量计量保护等报警
相似回答