77问答网
所有问题
当前搜索:
380五匹空调用多大的线
5匹380
v
空调要用多大的
电线
答:
5匹380v空调大概用6平方毫米的铜芯电线
。一匹空调的功率是0.735千瓦,而5匹就是3.675千瓦,这时6平方接上380V的电压之后,它可以带动两台5匹的空调。而6平方的铜线最大可以通过的安全电流是在48a,而380V的可以带15千瓦之内的这些设备。空调是属于大功率的电器,除了要选择匹配的电电线外,还需要...
装了
5匹380
v的
空调
,应该
用多大线
合适?
答:
一台5匹的380伏三相交流电的空调,其额定工作电流不会超过9a,
因此普通1.5平方铜线或者2.5平方铜线就可以胜任
,如果是穿管导线一般需要2.5及以上。。
5匹空调380
v用几平方线
答:
根据齐家网站资料显示,五匹380v的空调,
它要使用6平方毫米的铜芯电线
。一匹空调的功率是0.735千瓦,而5匹就是3.675千瓦,这时6平方接上380V的电压之后,它可以带动两台5匹的空调。而6平方的铜线最大可以通过的安全电流是在48a,而380V的可以带15千瓦之内的这些设备。空调即空气调节器(AirConditione...
装了
5匹380
v的
空调
,应该
用多大线
合适?
答:
五匹的空调制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率大约在10000瓦左右。
使用2.5平方的铜芯线就可以了
。
一台
五匹空调
,
380
v电源请问
用多大
铜线?
答:
如果是两相电,空调电流:I=P/U=3675/380=9.6A.所需电线面积:S=9.6/3--5=3.2-1.8mm2.
用2.5mm2电线就可以了
。如果是三相四线制,空调电流:I=P/U=1225/220=5.57A(P=3675/3=1225W,U=380/1.73=220V).所需电线面积:S=5.5/3-5=1.86-1.1mm2. 可以用1.5mm2的,...
380
v
5匹空调需要
多少平方电线?
答:
2.5平方的铜芯线就足够了
。五匹的空调制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率一般在一万瓦左右。
两台
五匹空调380
伏电压
要多大线
径安装?
答:
根据电气安装规范,
380
伏电压的
五匹空调需要
使用最小截面积为6平方毫米的电缆进行安装。线径也可以根据电缆的额定电流和长度来计算,以确保电缆能够承受所需的电流负载并保持安全。建议在安装前咨询专业电气工程师以确保正确的电气安装。
两台
五匹空调380
伏电压
要多大线
径安装?
答:
单冷
空调
两台
五匹
机的电源线应
采用5
根4平方的电线,配20安开关。冷暖空调两台五匹机的电源线应采用5根6平方的电线,配25安或32安开关。空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备...
三相
五匹空调用多大线
,三相五匹空调用多大线知识
答:
五匹空调
额定功率=5*0.75=3.75KW 电压:
380
V 线径=3.75*2/4=1.875 采用4*2.5mm²的铜芯线就可以了
五匹空调用380的
电源。用4平方
的线
可以吧
答:
可以使用4平方
的线
,关键要处理好线路接头,那里会发热的。可以使用焊接、线鼻压接等方法。使用后检查接头温度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v5匹空调用多大线
380伏5匹柜机空调用多大线
5P380伏空调配多大电缆线
5匹380v空调用多少平方电线
海尔5匹空调380v要多大电线
三相五匹空调用多少平方的线
5匹空调380v用4平方线
6台5匹空调380v用多大电线
10台5匹空调380v用几平方线