推荐答案 2023-06-07
根据电气安装规范,380伏电压的五匹空调需要使用最小截面积为6平方毫米的电缆进行安装。线径也可以根据电缆的额定电流和长度来计算,以确保电缆能够承受所需的电流负载并保持安全。建议在安装前咨询专业电气工程师以确保正确的电气安装。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G3Nq3NvGYN8GIIvppYN.html
相似回答
两台五匹空调380伏电压要多大线径安装?
答:
根据电气安装规范,
380伏电压的五匹空调需要使用最小截面积为6平方毫米的电缆进行安装
。线径也可以根据电缆的额定电流和长度来计算,以确保电缆能够承受所需的电流负载并保持安全。建议在安装前咨询专业电气工程师以确保正确的电气安装。
两台五匹空调380伏电压要多大线径安装
答:
五匹单冷额定电流在8安左右,冷暖机则在11安左右,不同厂家稍有差别。单冷两台额定电流之和为16安,考虑启动电流 ,电源开关应选20安,与20安开关相配的电线为4平方,而不是2.5平方(配16安开关。)。因此,单冷
空调两台五匹
机的电源线应采用5根4平方的电线,配20安开关。冷暖空调两台五匹机的...
两台5匹
的
空调
用
多大
平方的电缆
视频时间 19:25
两台
5P的
空调
最大功率是16千瓦加3个千瓦的热水器,
380伏
的,用
多大
...
答:
5匹空调应该也是用三相电;这三件用电设备每一相的总电流应该不超过30A,
每相所用电线线径4mm即可
。保险起见可以选用每相6mm的电缆。
小弟想在店里装
两台
5p的中央
空调
。可以公用一个
380v的
空开吗? 走...
答:
只要所
安装
的
5匹空调
是三相电空调,且供电电缆线径足够,空开容量足够,就可以按照你所说的方式来接线。三相5匹空调每相的电流值在9A左右,两台也就是20A左右;只要主供电电缆每相
线径
在4平方或者以上就可以了。
380伏五匹空调
电流
有多大?
用
多大线
经电源线?
答:
× 6 台 × 0.735KW/ 匹+风扇电机功率.200W/台 × 18台(一
台空调
有3台风扇 × 6台空调) = 25.65 KW 总电流=25.65KW × 1.8A / KW = 46.17 A 选择BV单芯铜线: 6 平方 安全截流量为60 A 选择4芯铜电缆 : 10 平方 安全截流量为53 A 以上两种规格的
线径
均可任选一种。
5匹
的38O伏中央
空调
配
多大
空开和电线怎么计算
答:
5匹空调
机制冷量约12000W,以现行的能效等级3级来论,消耗功率约4000W。
380V
;4000W的电流大概是11~13A左右。以12A估算,预留线路安全系数125%,因此总电流需求为15A。依据电工法规规定,15A容量的铜线
线径
为4.0平方。空开容量则选用20A3P的空气开关。有其它问题欢迎再提问。希望能帮到您,满意请采纳...
大家正在搜
空调电压检测电路是几伏电压
三匹空调多少伏的电压
大金空调是多少伏的电压
空调用380伏电压好还是220好
空调3匹电压220伏的家用
空调变频压缩机电压是多少伏
变频空调要多少伏电压带动
空调电压是多少伏
200伏电压空调能用吗