77问答网
所有问题
当前搜索:
380五匹空调用多大的线
两台
五匹空调380
伏电压
要多大线
径安装?
答:
根据电气安装规范,
380
伏电压的
五匹空调需要
使用最小截面积为6平方毫米的电缆进行安装。线径也可以根据电缆的额定电流和长度来计算,以确保电缆能够承受所需的电流负载并保持安全。建议在安装前咨询专业电气工程师以确保正确的电气安装。
五匹的空调
,三相电要几平方
的线
?
答:
一般放线3根火线,1根零线,一根接地线。考虑启动电流比较大,建议选择4平方毫米铜芯电线。
5匹
机的输入功率是4500W左右;根据I=P/U计算:I:电流、P:功率 U:电压 4500W/220V=20.5A 最大的输入电流大概在20A左右。根据每平方的电线可以承受6A的电流计算:4平方 X 6A = 24A 所以为保证安全,你...
5匹空调要
用多少平方
的线
?
答:
5匹空调
主要看工作电压是多少的。现在国内有220v和
380
v电压两种工作电压。如果是220v的空调,用国标铜线的话,6平方毫米的就够了;如果是380v的空调,用4平方毫米的国标铜线就可以了。
三相
五匹空调用多大线
,三相五匹空调用多大线知识
答:
五匹空调
额定功率=5*0.75=3.75KW 电压:
380
V 线径=3.75*2/4=1.875 采用4*2.5mm²的铜芯线就可以了
5台
5匹380
v
空调用
多少平方电线?
答:
5匹空调
制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率大约在一万瓦左右。五台主线
要使用
16-25平方的铜芯线做主线,分
线使用
2.5平方的铜芯线即可。
5匹的
38O伏中央
空调
配
多大
空开和电线怎么计算?
答:
因为5P
空调
功率在4000W左右,如果
使用的
是三相电,电压为
380
V,电流为6.1A,应采用16A的空开,如果使用的是单相电,电压为220V,电流为18.2A,应采用40A或50A的空开。正常会给它配备4平方的电线,不同空调所
需要的
电线规格差异很大,像是挂式空调一般会给它配备2.
5
平方的电线,而柜式空调可是用的4...
5p
空调
该穿几根
多大的线
,用多什么样的插座?
答:
5P
空调用的
是三相
380
V电源,用五根线(三根火线一根零线和一根地线),火线一般用黄、绿、红,零线用兰色,地线是黄绿双色线,正常工作的电流在10A左右,正常用
线
2.
5
平方铜 线也就是2.5BV或2.5BVR,以前有用到三相四孔插座,但现在一般都用16A的断路器或漏电断路器。
380
v
5匹空调
多少千瓦?6台
用多大
电源线和总开关?
答:
五匹空调
大概4千瓦左右,
380
伏电流在8安左右。6台就是48安,建议使用10平方铜芯线和63安的总空开。
380
v
5匹空调
多少千瓦?6台
用多大
电源线和总开关?
答:
三相四线制5P空调,如果带电加热,每台的功率大概是
5
*820+3000=7100瓦,其中,3000瓦是电加热功率,有的厂家把它做成了单相供电,有的厂家把它做成了三相供电,他们的电流是不一样的。所以,5P
空调的
最大一相功率可能为4400瓦,电流4.4*4.5=19.8安培。其他相功率1.4千瓦,电流6.3安培。由于不...
格力
五匹空调
七台同时
使用
,输电线路径一百米,配
多大的
主线与分线?请...
答:
5匹空调
是三相
380
V供电的,7台同时运行,自热最大总功率大约40千瓦,主线需要16平方的铜线,每台空调的分
线需要
2.5平方
<涓婁竴椤