77问答网
所有问题
380v5匹空调需要多少平方电线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-16
2.5平方的铜芯线就足够了。
五匹的空调制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率一般在一万瓦左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GGGpYYqqqI3IGGWWGNq.html
其他回答
第1个回答 2020-08-16
交流电,三相380V5匹的空调,电流大约只有十个安排和1.5平方的铜线就可以载流22.5安培。所以无论如何都够了。如果穿管地埋,最多就是用2.5平方铜线就够了。
相似回答
5匹空调380v
用
几平方线
答:
根据国家标准,
5匹空调380v需要使用4平方线
。这是因为4平方线可以承受4-5千瓦的功率和380伏的电压,同时还具有良好的耐热性和耐磨性,可以确保电线的安全和可靠性。此外,还需要注意的是,电线的长度和安装方式也会影响电线的规格和尺寸。如果电线的长度较长,或者需要穿过墙壁或地板等障碍物,那么需要选...
5匹空调380v
用
几平方线
答:
5匹空调380v,
需要使用2.5平方或以上的线缆
。具体使用多大的线缆可以根据空调的功率和电流来决定。一般来说,2.5平方的线缆可以承受约5.5kW的功率和约13.5A的电流。如果空调的功率和电流都超过这个数值,那么就需要使用更粗的线缆。
5匹380v空调要用多大
的
电线
答:
5匹380v空调大概用6平方毫米的铜芯电线
。一匹空调的功率是0.735千瓦,而5匹就是3.675千瓦,这时6平方接上380V的电压之后,它可以带动两台5匹的空调。而6平方的铜线最大可以通过的安全电流是在48a,而380V的可以带15千瓦之内的这些设备。空调是属于大功率的电器,除了要选择匹配的电电线外,还需要...
5匹空调
用
几平方电线?
答:
一般应该选择使用6平方的电线
。若要计算5匹380V空调所需电线的平方数,一般可以通过以下步骤进行:1、确定空调的额定功率:根据国家标准,一匹空调的制冷能力为6000W,因此5匹空调的总功率为5 × 6000W = 30000W。2、计算空调的额定电流:根据空调的额定功率和额定电压(380V),使用以下公式进行计算:额...
380v5匹空调需要多少平方电线?
答:
2.
5平方
的铜芯线就足够了。
五匹
的
空调
制冷输入功率一般在4000瓦左右,制热加上辅电的功率一般在一万瓦左右。
一台
五匹空调
,
380v
电源请问用
多大
铜线?
答:
你好!
380V
是两相电(两根火线)还是三相电(三相四线制)?5P
空调
的实际功率:P=
5
*735=3675W。如果是两相电,空调电流:I=P/U=3675/380=9.6A.所
需电线
面积:S=9.6/3--5=3.2-1.8mm2. 用2.5mm2电线就可以了。如果是三相四线制,空调电流:I=P/U=1225/220=5.57A(P=3675/3=1225...
5匹空调
用
几平方电线?
答:
5匹380v空调用多少平方电线
5匹空调零线要多少平方铜线
空调要多少平方的电线
一点五匹空调用多少平方电线
三匹空调用多少平方电线合适
三相电5匹空调用几平方电线
5匹空调380v用几平方线
5匹空调要几平方的电线
20匹空调用多大平方的电线
相关问题
2台5匹的空调,三相电,需要多少平方的电线
2.5匹空调要多少平方亳米电线
5匹空调要用多少平方的线
5匹空调用多少平方铜线?
5匹空调380v电源线要配多大合适
380v5匹空调需要多少平方电线
5匹空调需要几平方的线?
三相四线5匹立式空调需要多大的电线?