一台五匹空调,380v电源请问用多大铜线?

如题所述

你好!
380V是两相电(两根火线)还是三相电(三相四线制)?
5P空调的实际功率:P=5*735=3675W。
如果是两相电,空调电流:I=P/U=3675/380=9.6A.
所需电线面积:S=9.6/3--5=3.2-1.8mm2. 用2.5mm2电线就可以了。
如果是三相四线制,空调电流:I=P/U=1225/220=5.57A(P=3675/3=1225W,U=380/1.73=220V).
所需电线面积:S=5.5/3-5=1.86-1.1mm2. 可以用1.5mm2的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-23
五匹的空调都是使用的三相电,使用2.5-4平方的铜芯线就可以了。
第2个回答  2013-09-23
380v,3相供电。假定功率因数是0.85[不可复略不计],5匹=3678瓦。
按照电功率计算:工作电流是6.58安,专线供电的话,2平方的铜芯线就够了。
以上计算,采用了安全电流密度[每平方毫米允许的电流密度是3.5-4安培]。

三相供电,不同于单相供电,电压高了点,所以电流不大。
第3个回答  2013-09-23
一台五匹空调,380v电源使用4平方的铜芯线就可以了。
第4个回答  2013-09-23
最好使用BVV3*6平方+2*4平方。不能低于BVV3*4平方+2*2.5平方。
相似回答