77问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变10kv变压器型号
35千伏
变10千伏变压器
的
型号
答:
35KV变10KV的变压器一般可采用SJL1型铝绕组变压器
,其容量从50至31500KVA,接线组别为Y,d11 空载损耗,短路损耗随容量不同而不同。
老师,我在对
35KV变成10KV
的电力
变压器
(YNd11型)做测试!我将380v夹...
答:
变压器
内匝电压比是不变的,高压为Y接,设线电压为380V,低压为d型接法,则高压相电压为380/1.732=220V,低压相电压=220*10/(35/1.732)=108.86V,说明这台变压器联结组接法是正确的,是YNd11型35/10变压器。变压器的外壳是要接地的,低压为d接,它的线电压等于相电压=108.86V,但是单个触头对...
35kv变10kv变压器
需要多大的变压器?
答:
理论上来说,
35KV变10KY,多大的变压器都可以变
,按照现在制造变压器的规格,最小的是5KVA,这样小的都是特殊变压器,如电压互感器等。按照供电电压与输送容量的关系要求,要用35KV变压器或35KV输电线,需要负荷达到2000KW-10000KW时或输送距离在20-50公里。
35KV变10KV变压器
容量一万 调压5个档位各是多少?
答:
35KV变10KV变压器容量一万,根据铭牌标示,调压5个档位各是38KV、36.5KV、35KV、33.5KV、32KV
。变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额...
10kv变压器
有哪些
型号
规格?
答:
10KV电力变压器的型号有S11等容量有50-1250kv不等 10/0.4kv
这是一般变压器的变比0.4kv也就是我们平常说的380v 三、10kv变压器容量 目前10kV电力变压器容量较常见的有: 10KVA 20KVA 30KVA 50KVA 80KVA 100KVA 125KVA 160KVA200KVA, 250KVA, 315KVA, 400KVA, 500KVA, 630KVA...四、S11-10KV级...
35/
10KV
降压变电所,最大负荷5000KW,请问主变
型号
及容量选择,是否需要...
答:
(S11系列的油浸式
变压器
容量选择6300KVA,不过考虑到你以后负荷增加,也可以选用8000KVA的。)上楼的这点可以采纳,但是有点不完整,我来补充吧。你说的情况不够详细,不是给一个容量就给选变压器的,我们做设计的要用多少台变压器,要有一定的规范的依据的,还有就是根据经济和实际情况而定。请看一...
10KV变压器
规格
型号
,
10kv变压器
规格型号大全?
答:
10kV变压器
从30kVA到2500kVA的都很常见,一般有30、50、80、100、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500kVA这几种,容量比30小的或比2500大的也有。如果有特殊要求可以向变压器厂家定做,比如要做一台3100kVA的,所以说容量不确定,至于电压等级高的变压器容量就更大...
sz11-20000/35,
35kv 变10kv
有载调压
变压器
的低压电流是多少
答:
高侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比60等2.75A 低侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等3.61A 低侧负荷7200KW(如果只有有功的话),折算二次电流负荷等于除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等于2.6A,...
35KV变10KV
,6300KVA的
变压器
能够承受多大的负荷
答:
35kv
二级变电站的负荷基本上是
变压器
对变压器,视在功率对视在功率1:1,考虑负载侧的高峰时段可能的超载,6300kva输电变最多可挂500kva配变12台,并根据试运行的典型数据适当调整。供参考。
变压器
规格
型号
有哪些?安装变压器选什么样的好?
答:
天宏电力
变压器
规格
型号
包括:S11、S13型系列,
10KV
、20KV、
35KV
级油浸式电力变压器;能效一级、能效二级干式变压器,SG(B)11型、SG(B)H15型H级敞开式干式变压器;SCB10系列、SCB11系列、SCB12系列、SCB13系列、SBH15系列10KV、20KV、35KV级环氧树脂浇注干式电力变压器等等 至于变压器的选择要从变压器容量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变10kv移动式变压器
35kv降到10kv变压器型号
35KV变压器型号一览表
35kv变400v变压器型号
35kv变10kv变压器参数表
35kv降10kv变压器
10kv变35kv升压变压器
35变10千伏变压器
35kv升压110kv变压器型号