35kv变10kv移动式变压器
35KV变10KV变压器
容量一万 调压5个档位各是多少?
答:
35KV变10KV变压器
容量一万,根据铭牌标示,调压5个档位各是38KV、36.5KV、35KV、33.5KV、32KV。变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额...
35kv变10KV变压器
容量为10000KVA,那么他能带的负荷是多少?7200KW的负荷...
答:
10000KVA,能带8000KVA.,带7200KW的负荷报低电压过负荷闭锁动作,可能的原因是:1、没有电压特别偏低,电流超过额定太多,误动作;2、
35KV
电压偏低,低压功率因素过低,电压过低,电流偏大,正常动作;3、其它不正常原因动作。
35kv变10kv变压器
需要多大的变压器?
答:
理论上来说,
35KV变10KY
,多大的
变压器
都可以变,按照现在制造变压器的规格,最小的是5KVA,这样小的都是特殊变压器,如电压互感器等。按照供电电压与输送容量的关系要求,要用35KV变压器或35KV输电线,需要负荷达到2000KW-10000KW时或输送距离在20-50公里。
35千伏
变10
千伏
变压器
的型号
答:
35KV变10KV
的
变压器
一般可采用SJL1型铝绕组变压器,其容量从50至31500KVA,接线组别为Y,d11 空载损耗,短路损耗随容量不同而不同。
老师,我在对
35KV变成10KV
的电力
变压器
(YNd11型)做测试!我将380v夹...
答:
变压器
内匝电压比是不变的,高压为Y接,设线电压为380V,低压为d型接法,则高压相电压为380/1.732=220V,低压相电压=220*10/(35/1.732)=108.86V,说明这台变压器联结组接法是正确的,是YNd11型35/10变压器。变压器的外壳是要接地的,低压为d接,它的线电压等于相电压=108.86V,但是单个触头对...
我有一台
35kv
的
变压器
,能改为
10kv
的变压器用吗?请问哪个厂家能改。_百...
答:
将
35kv
的
变压器
,改为
10kv
的变压器,其实也很简单,只要把变压器芯吊出来、将变压器高压线圈去掉一部分就可以了,若要运行使用,必须得到电力局的认可;那你就得找变压器厂家将你的35kv的变压器,改为10kv的变压器,并出具变压器的合格证方可。
两个
35KV变10KV
的
变压器
容量都是1000 可以并联吗
答:
1
35KV变10KV
的两台1000KVA
变压器
,如果满足如下条件,可以并联:电压变比相同、接线组别相同、短路阻抗相同;2 10KV变400V的变压器如果满足上述条件,也可以并联;3 两台变压器并联运行后,其并联的低压侧的短路电流将比一台变压器时将增加近一倍,如果是三台变压器则增加近三倍,要求低压侧的开关柜配电柜...
我单位一台
35KV
/
10KV变压器
为什么别人说这台变压器的接线方式是YND11...
答:
这种接法:一次侧为星型接法,二次侧为三角接法,也就是没有零线输出。这种
变压器
主要用于动力牵引,可以单相大电流工作。铁路的电力机车就是这种供电方式。
35KV变
1
10KV变压器
,35KV电压偏低110KV电压正常,会导致低压侧功率比高...
答:
根据能量守恒,高压侧功率和低压侧功率是等值。无论怎样变化,。电压变,电流也变了。
35KV变10KV
,6300KVA的
变压器
能够承受多大的负荷
答:
6300KVA
变压器
就是6300个千瓦,6300的80%是最经济安全的,高了容易发热,烧变压器,低了空载严重,基本电费和率调电费高
1
2
3
4