77问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变400v变压器型号
35kv变400v
2500kva
变压器
空载电耗
答:
如果是干式变压器,按GB/T10228的规定为4950W
如果是油浸式变压器,因为GB/T6451中有规定为最大容量只到1600kVA,所以没有规定。另外根据GB1094.1的规定损耗单项允许+15%的偏差,总损耗的偏差不超过10%。
变压器承载电流如何计算?
35KV变400V的变压器
。
答:
——★2、35 KV 变 400 V 的变压器,一次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 35 KV)
。——★3、35 KV 变 400 V 的变压器,二次额定电流 = 额定功率(KVA)÷ (1.732 × 0.4 KV)。
变压器
从
35KV
直接变到
400V
有什么优点
答:
这个我们称之为直配
变压器
。优点:1、可以省去 35/10 10/0.4的变压器,直接就由
35KV
到
400V
。2、中间也省去了一些开关等设备。3、也减少了安装费用。4、总的来讲减少了能源消耗和总的投资。缺点:1、增加一些变压器制造难度,特别对于小型的变压器,如100KVA以下。2、提高了运行的要求。为了节约能...
35KV
/
400V变压器
最大容量是多少?总容量30000千瓦能否用35千伏
变400
伏的...
答:
理论上:任何
型号
规格的普通交流
变压器
都是可以做出来的,无论多少相多少安。先简单计算。容量30000KW,姑且按交流33333KVA计算。初级电流=33333/35*1.732=549A 次级电流=33333/0.4*1.732=48113A 这样的变压器,如果能做出来,初级绕组铜排最小要10*60mm,次级绕组最小要160*160mm*2,双片来搞定。
35kv变压器
SL1-4000/35变压器技术参数如空载损耗、负载损耗等等。谢谢...
答:
容量 S7 S9 S11 315 670 480 170 400 800 570 200 500 960 680 240 630 1200 810 320 800 1400 980 380 1000 1700 1150 450 上面是
变压器
空载损耗单位是W 负荷损耗根据它的负荷大小,不一定,
您好,请问
35kV变压器
一般容量是多少kVA的?
答:
1、如果是电力
变压器
,譬如是高压为
35kV
,低压为3.15-11kV。那么,无论是有载调压或无励磁调压,按国家标准,最大容量为20000kVA。2、如果是高压为35kV,低压为
400V的
无励磁调压配电变压器,按上述标准,最大容量为2500kVA。
35kv变400v
的,100kva容量的
变压器
,低压侧电压不平衡,AB307v,AC414v,B...
答:
是前级110/220KV站供电的问题,你的电源电压本身差一点很难测量。你的二次就是100V显示。
35KV
/100V
变压
比多大,你难测,就是前给的事。
35KV变400V
油浸式
变压器
,容量2000KVA,最大承载电流是多少,最大能承载多...
答:
好象产品样本中无此规格,要定做喽。如果有,额定值:
35KV
侧电流33A,0.4KV侧电流2886A 当功率因数0.9,最大可用1800KW,功率因数0.8,最大可用1600KW.
小型水利发电站,
35kV变400v
站用
变压器
,低压侧输出电压最高不能超过...
答:
最高不能超过410伏。水力发电站
35
千伏的电压是从发电机升压而来的,如果需要
400
伏(380伏级)的电源,最好是从发电机厂房取用。这样不仅能降低多级损耗,而且供电的可靠性也会增加很多。
...一台2500KVA的
变压器35KV变400V
,所带负载是多少?
答:
2500KVA的
变压器35KV变400V
,所带负载的视在功率不大于2500KVA。对于纯电阻或其它功率因数为1的负载,三相对称时,可负载约2500千瓦;对于电机类负载,酌取功率因数为0.75-0.8,三相对称时,可负载约1800-2000千瓦。