容量一万 调压5个档位各是多少?
答:
35KV变10KV变压器容量一万,根据铭牌标示,调压5个档位各是38KV、36.5KV、35KV、33.5KV、32KV
。变压器容量是指主分接下视在功率的惯用值。一般都用的是额定容量。在变压器铭牌上规定的容量是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额...
35KV
/
10KV
2000kva sz9或s11油变价格和
参数
?
答:
SZ9-2000/35的主要
参数
如下:联结组别: Yd11 空载损耗(W):2900 空载电流 (W) :20000 空载电流(%):1.0 短路阻抗(%):6.5 重 量:器身重:3340 油 重:1725 总 重:5758 轨 距:A*B(mm) 1070*1070 外形尺寸:L*W*H(mm) 3170*1820*2727 价格:由于电磁...
35KV
/
10KV
的
变压器
常有多少千伏安?
答:
变压器容量有10KVA 20KVA 30KVA 50KVA 80KVA等等。
35KV/10KV变压器较常见的是1600KVA——31500KVA
。一、按相数分:1、单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。2、三相变压器:用于三相系统的升、降电压。二、按冷却方式分:1、干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑...
35千伏
变10千伏变压器
的型号
答:
35KV变10KV
的
变压器
一般可采用SJL1型铝绕组变压器,其容量从50至31500KVA,接线组别为Y,d11 空载损耗,短路损耗随容量不同而不同。
...工厂变电所需要把场外的35千伏
变成10千伏
,再变成400V供车间使用...
答:
答:主
变压器
容量按照总的计算负荷来选取,你已经计算出S30=3946KVA,那么选择主变的容量一般应为S=1.5×3946=5919KVA,最接近的就是6300KVA。按说单台变压器可以满足你所计算的负荷要求,但是同时要考虑主变检修和事故情况下的运行安全,根据你的负荷性质确定主变压器的台数。如果你计算的负荷中一、二级...
35kv变10kv变压器
需要多大的变压器?
答:
理论上来说,
35KV变
10KY,多大的
变压器
都可以变,按照现在制造变压器的规格,最小的是5KVA,这样小的都是特殊变压器,如电压互感器等。按照供电电压与输送容量的关系要求,要用35KV变压器或35KV输电线,需要负荷达到2000KW-10000KW时或输送距离在20-50公里。
35KV变10KV
,6300KVA的
变压器
能够承受多大的负荷
答:
35kv
二级变电站的负荷基本上是
变压器
对变压器,视在功率对视在功率1:1,考虑负载侧的高峰时段可能的超载,6300kva输电变最多可挂500kva配变12台,并根据试运行的典型数据适当调整。供参考。
8000kva
变压器参数
答:
就提供11型三相有载调压
变压器参数
吧 SZ11-8000KVA/
35KV
/
10kV 变压器
技术参数 风冷 空载损耗(KW)10.0 负载损耗(KW)45.0 空载电流(%)0.56 轨距(mm)1475*1475 高压(KV)35 低压(KV)10 短路阻抗(%)7.5 联接组标号YN,d11
老师,我在对
35KV变成10KV
的电力
变压器
(YNd11型)做测试!我将380v夹...
答:
变压器
内匝电压比是不变的,高压为Y接,设线电压为380V,低压为d型接法,则高压相电压为380/1.732=220V,低压相电压=220*10/(35/1.732)=108.86V,说明这台变压器联结组接法是正确的,是YNd11型35/10变压器。变压器的外壳是要接地的,低压为d接,它的线电压等于相电压=108.86V,但是单个触头对...
变压器一次则
35kv
、二次则
10kv变压器
额定容量10000kva、高压则额定电 ...
答:
S=√3xUxI 高压侧 I1=S/√3xU=10000x1000/(1.732x35x1000)=165a 低压侧 I2=S/√3xU=10000x1000/(1.732x10x1000)=577.4a 由于
变压器
的效率很高,所以认为S=S1=S2