77问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变10kv变压器型号
35/
10KV
降压变电所,最大负荷5000KW,请问主变
型号
及容量选择,是否需要...
答:
你说的情况不够详细,不是给一个容量就给选
变压器
的,我们做设计的要用多少台变压器,要有一定的规范的依据的,还有就是根据经济和实际情况而定。请看一下
35kv
的部分规范。《35~1
10kV变
电所设计规范》第一节 主变压器 第3.1.1条 主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电...
35kV变10kV
变电站,
变压器
差动保护会不会闭锁245母联的备自投保护,,急...
答:
我们站有两台主变,
10kV
母联512在分闸位置,如果主变主保护跳主变三侧,则10kV一段母线会失压,此时512备自投应该动作,合上512开关,通过另一台主变供电,照理是不应该闭锁母联512备自投的。如果10kV母线或者线路有故障,主变后备保护动作,跳了变低开关,则此时备自投不应该动作,所以我的理解是是...
变压器型号
含义 读懂变压器势在必行!
答:
二、
变压器型号
规格 变压器的规格型号:1、按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,
35KV
,20KV,
10KV
,6KV等。2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。2、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,...
我单位一台
35KV
/
10KV变压器
为什么别人说这台变压器的接线方式是YND11...
答:
这种接法:一次侧为星型接法,二次侧为三角接法,也就是没有零线输出。这种
变压器
主要用于动力牵引,可以单相大电流工作。铁路的电力机车就是这种供电方式。
35kV
变压器与
10kV变压器
损耗之比
答:
35kV
变压器由于电压较高,故绝缘距离较大,故损耗通常比
10kV变压器
大。以SCB10-1000为例,根据GB10228的规定 10/0.4kV变压器的空载损耗:1.99kW 负载损耗:8.61kW 总损耗:10.6kW 35/0.4kV变压器的空载损耗:2.70kW 负载损耗:11kW 总损耗:13.7kW 空载损耗高35%,负载损耗高:28...
...工厂变电所需要把场外的35千伏
变成10千伏
,再变成400V供车间使用!怎 ...
答:
变压器
啊,先
变成10KV
,再来一个变成400V
求80MVA 110kV/
35kV
/
10kV变压器
的
型号
及参数
答:
标准产品:三相三绕组有载调压电力
变压器
:SFSZ11-80000/110 额定电压:110/35/10 空载损耗:80 KW 负载损耗:320 KW 空载电流:0。6 分接范围:110 ± 8 * 1.25 阻抗电压:高 - 中: 10。5% 高 - 低: 17。5% - 18。5% 中 - 低:6。5 联结组标号:YNyn0d11 供你参考 ...
220kv,
35kv
,
10kv
怎么顺着降压下来?用什么
变压器
?用4个变压器么?
答:
出线是
35KV
。而这台是三绕组
变压器
,即进线是220KV,出线有两个电压等级3KV和
10KV
,这种变压器共有四个绕组,里面三个分别是高中低绕组,最外面还有一个调压绕组。常见
型号
:SSZ11-80000/220/35/10(假设容量为80000KVA)即电压等级为220KV的三相三绕组有载调压容量为80000KVA的电力变压器。
我有一台
35kv
的
变压器
,能改为
10kv
的变压器用吗?请问哪个厂家能改。_百...
答:
将
35kv
的
变压器
,改为
10kv
的变压器,其实也很简单,只要把变压器芯吊出来、将变压器高压线圈去掉一部分就可以了,若要运行使用,必须得到电力局的认可;那你就得找变压器厂家将你的35kv的变压器,改为10kv的变压器,并出具变压器的合格证方可。
35KV
/
10KV变压器
容量从小到大,各有哪几种?
答:
我国的电力
变压器
的额定容量是按照R10优先系数(按10的开10次方的倍数)排列的。额定容量有:50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。