77问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑消防水箱容积
高层建筑消防水箱的容量
是多少?
答:
按照建筑消防设计规范,屋顶消防水箱储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。
一般为12或者18立方
。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
高层
住宅
消防水箱容积
答:
3、二类高层住宅不应小于12T。4、建筑高度大于21米的多层住宅,不应小于6T
。5、工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第...
高位
消防水箱
的有效
容积
是怎样的?
答:
建筑高度大于21m的多层住宅,
高位消防水箱的有效容积不应小于6m³
;,工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,高位消防水箱的有效容积不应小于12m³,大于25L/s时,不应小于36m³。多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,高位消防水箱的有效容积不应小于18m³,当一...
高层
住宅
消防水箱容量
是多大
答:
具体按照GB50016 8.4.4条。
一般为12或者18立方
。消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m...
《
高层
民用
建筑
设计防火规范》规定,高位
水箱
的储水量一、二类公共建筑分...
答:
临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类高层公共建筑,
不应小于36m
。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑...
...高度超过150m的一类
高层
公共
建筑
,高位
消防水箱
的储水量不应小于...
答:
【消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014】→5.2高位
消防水箱
:5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效
容积
应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:a一类
高层
公共
建筑
,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2多层公共建筑...
一类
高层
公共
建筑
,其高位
消防水箱
的
容积
不应小于( )m3。
答:
【答案】:B 一类
高层
公共
建筑
,其高位
消防水箱
的
容积
不应小于36m3。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第175页。
消防水箱
的规格有哪些呢
答:
消防水箱的规格有:容积≥6m、容积≥12m、容积≥18m、容积≥36m、容积≥50m、容积≥100m。1、容积≥6m 一类
高层
公共
建筑
,或高度大于21m的多层住宅,
消防水箱容积
必须≥6m,市场上采用较多的规格为5*1*2m或2.5x2x2m(长x宽x高)。2、容积≥12 二类高层住宅,或工业建筑室内消防给水设计流量≤25L...
高层建筑
的
消防
水池
容积
如何确定?
答:
因此,本条规定
消防
水池取水口与被保护
建筑物
间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按规范要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效
容积
不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。
高位
消防水箱
的
容积
规定
答:
建筑
高度大于21米的多层住宅,不应小于6T。5、工业建筑室内
消防
给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
民用建筑消防水箱容积
多层公共建筑高位消防水箱容积
高层厂房消防水箱容积
6000平方建筑消防水箱容量
屋顶消防水箱容积新规
住宅消防水箱容积设置要求
施工现场消防水箱容积规范
一类高层消防水箱容积
工业建筑消防水箱容积