77问答网
所有问题
当前搜索:
金属穿线管接地
线管接地
有没有规范要求?
答:
1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和
金属
线槽不得熔焊跨接
接地线
,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3. 金属线槽不作设备的接地导体,...
金属穿线管
的安装需要哪些步骤和间距要求?
答:
在安装
金属穿线管
的过程中,首要步骤是设置支撑点。每间隔1.5 至 2.5 米,需要安装吊件或吊杆,确保管道的稳定。接着,对线管进行细致处理。在管口处安装胶护嘴,并在管内穿入一根牵引细铁丝。然后,将接头或接线盒固定在管端,用于连接各个独立的管道段,形成一个连续的管路系统。分支线路的处理...
埋在地下KBG
线管
是否需要
接地线
答:
按照相关验收的规范规定埋在地下的KBG管需要
接地
,也许是因为有的部位砼的电阻差别较大。
金属穿线管
用不用和
地线
相连 也就是说家里用镀锌管穿线,里面是火零地...
答:
金属管接地
,防止带电
请问用铁管
穿线
,
接地线
如何接?是不是铁管的每个接头都得用双色线连接...
答:
如果你安装的是明配钢管,那没办法,必须每个接头的两端都要用一段
接地
线连接的。如果是暗配管的,那就在每个接头处用一段6mm的钢筋焊接就行了。
KBG和JDG管安装时需要做
接地线
吗
答:
需要做管件的等电位连接(
接地线
跨接)。镀锌钢管(也就是电气设计图纸中经常出现的SC管)连接采用的是管箍丝扣连接,而管子套丝之后连接处没有镀锌层,不能构成电气通路,所以要采用跨接铜芯软线,而跨接软线也是用卡子直接压接的。KBG管为套接扣压式镀锌钢导管,JDG为套接紧定式镀锌钢导管,现在最...
金属
走
线管
如何安装 金属走线管的辨别方法
答:
金属走线管的辨别方法 1、优质钢管的组成里杂物的含量很低,所以会有很高的刚密度。2、劣质的钢管其截面一般都是呈现椭圆形状的。3、优质的钢管非常坚硬,不宜被刮坏。4、好的
金属穿线管
的内部直径大小不会有大的变化。5、经常出现折叠现象,则证明为劣质。6、如果您的钢管外层会有麻面出现,则证明...
现浇混凝土楼板内
金属穿线管
还需做跨接
接地
吗?
答:
需要在
金属管
接头的地方跨接
接地
,防止接头接触不好,然后金属管可靠和
地线
连接。
镀锌
穿线管
的
接地
方法
答:
一、分散
接地
方式 分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于
地线
系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施...
配电箱
接地线
的接地要求有哪些?
答:
1、箱内
接地
“汇流排”(接地排、PE排)与电源
地线
或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的
金属穿线管
也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);4、箱内电器...