介损试验和
耐压试验
区别?
答:
1. 试验对象不同:- 变压器介损试验主要是
测试变压器
的绕组、铁芯和介质(绝缘材料)的品质,评估变压器的绕组损耗和绝缘强度,以及检测可能存在的绝缘缺陷。- 变压器
耐压试验
是为了验证变压器绝缘系统的能力,即其能否承受额定电压下的工频耐压。2. 试验方法和参数不同:- 变压器介损试验一般采用耐压绝缘油,...
变压器
交流
耐压试验
标准
答:
交流
耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%。3、试验电压冷确度:1级。4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒。5、系统具有过电压保...
怎样给
变压器
做
耐压试验
答:
耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦 调压器 ,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40...
如何做
变压器
的工频
耐压
实验?
答:
1、使用油浸式
试验变压器
进行
耐压试验
和升压试验时,除熟悉油浸式试验变压器说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。参见GB311-83《电气设备预防性试验规程》等。2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验场地的安全距离,仔细检查被试产品和试验变压器的接地情况,并有专人安全监控和观察被测产品的...
试验变压器
基本特点与使用方法?
答:
1、 NDYB
试验变压器
做被试品的工频
耐压试验
使用接线原理图见图6 图6:被试品工频耐压试验接线图 图中:R1—限流电阻 FRC—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 CX—被试品 注:高压尾必须可靠接地 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在...
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
试验变压器
详细介绍
答:
YD(JZ)
试验变压器
做被试品的工频
耐压试验
使用接线原理图见图6。 注:高压尾必须可靠接地。 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω/ⅴ(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/ⅴ(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度...
变压器耐压试验
方法
答:
1、频
耐压试验
中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150KV/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
想问一下
变压器
的
耐压试验
是怎么做的
答:
变压器的耐压试验是怎么做的?
变压器耐压试验
室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。
为什么
变压器
要进行绕组交流
耐压试验
答:
变压器耐压试验
,是对所用绝缘材料的绝缘强度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定电压高出数倍的过电压,进行变压器耐压试验非常必要。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍...