想问一下 变压器的 耐压试验是怎么做的

如题所述

变压器的耐压试验是怎么做的?

变压器耐压试验室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-08
变压器耐压试验室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压,
高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压.
第2个回答  2019-05-17
耐压试验就是测试变压器所能承受的电压
通常打变压器的耐压一般式3万伏特
电源接入变压器高压侧A
B
C相上
低压侧短接接地
这样给3万伏电压
持续一分钟
这样就可以了
反正我是这样子打压的
呵呵
你可以试试
可是要注意安全哦
第3个回答  2019-05-12
一、给变压器做耐压试验程序:
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。

二、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。本回答被网友采纳