如何做变压器的工频耐压实验?

如题所述

如何做变压器的工频耐压实验?

1、使用油浸式试验变压器进行耐压试验和升压试验时,除熟悉油浸式试验变压器说明书外,还必须严格执行国家有关标准和操作规程。参见GB311-83《电气设备预防性试验规程》等。
2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验场地的安全距离,仔细检查被试产品和试验变压器的接地情况,并有专人安全监控和观察被测产品的状态。
3、被测产品主要部件应清洗干净,保持干燥,以免损坏被测产品,造成测试值误差。
4、对于大型电气设备的耐压试验,一般应先进行试验油浸试验变压器的气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。
5、做耐压试验时,升压速度不宜过快,防止突然加压。例如,如果稳压器不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到零位时打开稳压器。.
6、在升压或耐压试验过程中,如发现以下异常情况,电压、电流表指针摆动较大,被测产品发出异响,发现绝缘烧焦或冒烟,应将电压立即减少。切断电源,停止测试,查明原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-11-03
工频交流耐压试验方法
有绕组的被试品进行交流耐压试验时,应将被试品绕组自身的两端短接,非被试品绕组亦应短接并与外壳连接后接地。
交流耐压试验时加至试验电压后的持续时间,如无特殊说明则均为1min。
升压必须从零开始,切不可冲击合闸。升压速度在75%试验电压以前,可以是任意的,自75%电压开始应均匀升压,约为每秒2%试验电压的速率升压(以 DL 474.4-92《现场绝缘试验实施导则交流耐压试验》为准)耐压试验后,迅速均匀降压到零,然后切断电源。另外,充油设备若经滤油或运输,耐压试验前还应将试品静置段时间,以排除内部可能残存的空气。
工频交流耐压试验步骤
任何被试品在进行交流耐压试验前,应先进行其他绝缘试验,合格后再进行耐压试验。通常在耐压试验前后均应测量绝缘电阻。
接上试品,接通电源,开始升压进行试验。升压过程中应密切监视高压回路,监听被试品有何异常的响声。升至试验电压,开始计时。时间到后,降压然后切断电源。试验中如无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
工频耐压试验装置在升压和耐压过程中,如发现电流表指示急剧增加,调压器往上升方向调节,出现电流上升、电压基本不变甚至有下降的趋势,被试品冒烟、焦臭、闪络、燃烧或发出击穿响声,应立即停止升压,降压停电后检查原因。这些现象如查明是绝缘部分出现的,则认为被试品交流耐压试验不合格。如确定被试品的表面闪络是由于空气湿度或表面脏污等所致,应将被试品清洁干燥处理后,再进行试验。
对35kV穿墙套管及母线支持绝缘子进行交流耐压试验时,有时在瓷套表面发生较强烈的局部放电现象,只要不发生线段对地的闪络或击穿,可认为耐压合格。
有时耐压试验进行了数十秒钟,中途因故失去电源,使试验中断,在查明原因,恢复电压后,应重新进行全时间的持续耐压试验,不可仅进行“补足时间”的试验。
第2个回答  2021-12-26
油浸式试验变压器适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压测试中不可缺少的重要设备。
油浸式试验变压器耐压试验装置主要包括油浸式试验变压器本体和试验变压器控制箱两部分。

油浸式试验变压器耐压试验的注意事项

第3个回答  2019-04-03
目前我们用的是
一台升压变压器
和一台调压操作箱!给变压器
耐压1分钟!如果变压器容量大的话
要考虑用大的实验设备!如果有低频耐压设备的话就最好不过了!因为设备会轻巧很多的