77问答网
所有问题
当前搜索:
耐压试验变压器
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少
答:
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流耐压是多少?1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:①、按户内要求为28kV,②、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计...
试验变压器
基本特点与使用方法?
答:
感应
耐压试验
时,
试验变压器
的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压(见图6)。工频耐压试验操作注意事项 (1) 试验人员应做好分工,明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。(2) 被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免...
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少
答:
十千伏
变压器
交流
耐压试验
电压是多少 1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧...
工频
耐压试验
装置的详细介绍!
答:
工频
耐压试验
装置广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即
试验变压器
的...
变压器
感应
耐压试验
电源容量要求
答:
变压器
感应
耐压试验
电源容量要求:每1KV试验电压需要0.5KVA容量。感应耐压所需容量是由被试变压器的铁损、励磁无功功率、绕组间和对地电容的充电容量三者所决定。
全绝缘
试验变压器
是基于什么原理进行
耐压测试
的?
答:
电工设备的绝缘结构,如发电机、
变压器
的绝缘等,由多种材料组合而成,结构形状也极为复杂。绝缘结构任一局部范围内的破坏都会使整个设备丧失绝缘性能。因此,一般只能用可以耐受多高的试验电压(单位为kV)来表示设备的整体绝缘能力。绝缘
耐压试验
电压可表明设备能耐受的电压水平,但这并不等同于该设备所实际...
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少?
答:
变压器试验
标准干式10千伏变压器交流
耐压
是多少?变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
变压器
怎么
测试
答:
要知道变压器的测试方法,我们首先来了解下变压器都有哪些试验项目
变压器试验
项目 1、变压器绝缘电阻吸收比测量;2、变压器绕组连同套管的直流泄漏电流试验;3、变压器介质损耗角正切值tgδ试验;4、变压器绕组直流电阻测量;5、变压器变压比测量;6、变压器交流
耐压试验
;7、变压器绕组变形测试;8、变压器感应...
有载调压
变压器
的交流
耐压试验
怎麼做?
答:
交流
耐压试验
是考验被试品绝缘承受各种过电压能力的有效方法,交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合在交流电压下运行时的实际情况,因此能真实有效地发现绝缘缺陷,对保证设备安全运行具有重要意义。主要的测试仪器为
试验变压器
、调压器、球隙、分压器、水阻等。电路如下:1)...
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?
答:
试验变压器
预防性试验标准有哪些项目?1.变压器变比组的测量。2.绝缘电阻的测量:一般标准中没有规定。与前次测得的绝缘电阻值换算成相同温度时相比,一般不低于前次测量结果的70%。3.交流
耐压试验
:标准为6kV加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。4.漏电流的测量:一般不做规定,但与往年数值相比...