怎样给变压器做耐压试验

如题所述

耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦
调压器
,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。  
  试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40%以后,应以每秒3%的试验值匀速上升,达到规定值后持续lmin(固体绝缘干式变压器要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。  
  在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的耐压试验值见下表所示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-01-13
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。
相似回答