77问答网
所有问题
怎样给变压器做耐压试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-02
耐压试验
的接线如下图所示。Rl为保护电阻,R2为阻尼电阻,Tl为单相自耦
调压器
,T2为
试验变压器
。试验低压绕组时,将高、低压绕组按接线图互换即可。试验电源频率为50Hz正弦波,被试变压器、试验变压器及仪表等外壳都要可靠接地。
试验时,施加的电压在应加试验电压的40%以下时,升压速度不限,超过40%以后,应以每秒3%的试验值匀速上升,达到规定值后持续lmin(固体绝缘干式变压器要保持1min)。然后电压均匀降低,约在5s内降到试验电压的25%以下,才能切断电源。
在试验过程中,要仔细倾听变压器内部有无异常声响,即绝缘击穿或放电声;储油柜和开启的通气孔的内部有无焦烟产生的迹象。上述都无问题,则认为试验合格。变压器的耐压试验值见下表所示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpYNI3N8pWI3GYvWqpp.html
其他回答
第1个回答 2023-01-13
1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。
2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。
3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实验结束。
相似回答
变压器耐压
检测
怎么做
答:
验方法。
将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施耐压试验的要求
,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台变压器作支撑变压器来支撑中性点。新标准中要求感应试验时要测局部放电量、起始与熄...
变压器耐压
检测
怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
想问一下
变压器的 耐压试验
是
怎么做
的
答:
变压器耐压试验室是在打压台上做的,一般的是高对低,高对地,低对地.也就是高压线包对低压线包的耐压
,高压线包对变压器外壳耐压,低压线包对变压器外壳耐压。
变压器怎么
打
耐压
答:
1、变压器打耐压要有专门的高压发生器设备,提供不同电压等级的电压才可以做
。根据高于不同变压器额定电压的百分之60左右的电压输入该变压器通电试机一定时间来完成的。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、...
电力
变压器
和电抗器的交流
耐压试验
方法
答:
操作过程中,从零开始均匀升压,监控高压回路和
变压器
状况。
试验
电压保持1分钟后降压,同时检测绝缘电阻
的
稳定性。此外,操作波感应试验是考核变压器抗操作过电压能力的重要手段,对大型变压器,它可替代倍频感应
耐压
,对主绝缘和纵绝缘
进行
评估。操作波试验以图示的波形进行,包括波头、波尾和持续时间,以及...
如何做变压器的
工频
耐压
实验?
答:
4、对于大型电气设备
的耐压试验
,一般应先
进行试验
油浸试验
变压器的
气举试验,即在试品未连接时升压至试验电压,以便检查仪表的示值精度和调整放电量。球间隙的球间距。5、
做耐压试验
时,升压速度不宜过快,防止突然加压。例如,如果稳压器不在零位,可以突然关闭,不要突然切断电源。一般应在稳压器降到...
变压器
交流
耐压的
实验步骤
答:
2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在 110kV 以下
的变压器
,在有试验设备时,可按表1验电压标准,
进行
线端交流
耐压试验
。3. 绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进。交流耐压试验,
试验耐受电压
标准为出厂试验电压值的80%。3、准备工作(1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制...
大家正在搜
变压器耐压试验怎样做
升压变压器如何做交流耐压试验
变压器做耐压试验
变压器能不能做直流耐压试验
变压器必须做工频耐压试验
变压器多久做一次耐压试验
变压器停用半年需要做耐压试验吗
升压变耐压试验怎么做
变压器缺油能做耐压试验吗