77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道喷淋头安装规范
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
通风
管道
下方
安装喷淋头
的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机...
消防喷淋头安装标准
及规范
答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的
安装高度一般为2.4-3.6米
,具体高度根据施工...
消防喷淋安装
要求
答:
1. 安装位置合理:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域
。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防喷淋头安装标准
是怎样的
答:
一、消防喷淋头安装标准是怎样的
1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米,半径1.8米。2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm,不大于150mm
。同时,如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方,两者之间的距离不应超过300mm,与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间,则它们之间的距离为...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
下喷淋头的
安装位置
在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径...
消防喷淋头
的
安装
要求有哪些?
答:
消防喷淋安装规范
100管可以安装64个
喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配
水管
控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
喷淋头
的
安装
间距是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于
安装
总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋头
的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150
管道
可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
办公楼
消防喷淋头安装
要求?
答:
2、办公楼按
规范
要求
消防
烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的
喷淋头
:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
消防喷淋安装规范
答:
消防喷淋安装规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1
喷头
应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋水管安装规范
走廊喷淋头安装规范
消防喷淋安装规范要求
储罐消防喷淋安装规范
消防喷淋装置安装规范
室内消防喷淋安装规范
消防喷淋头安装高度规范
走道消防喷淋头安装规范
消防喷淋头安装规范