77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋安装规范要求
消防喷淋安装要求
是怎样的
答:
一、消防喷淋安装要求是怎样的
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm
,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
消防喷淋安装要求
答:
1. 安装位置合理:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域
。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
消防喷淋
装置的
安装要求
是什么?
答:
安装密度与位置
喷淋头的密度要求是确保消防效能的关键
。
它们之间的间距应保持在3.6米以内,与墙壁的最小距离不得少于0.3米
,而与天花板的间距不得大于0.8米。所有喷头臂应保持一致的安装方向,要么横平,要么竖直。水幕喷头尤其需布置成三排,形成有效的防护网。安装要点安装前,需精确规划每个喷头的位...
喷淋
头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,喷淋头安装规范如下:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置
。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋
头
安装
高度是多少?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
喷淋
头的
安装
间距是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于
安装
总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋
头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
喷淋
管道支架
安装规范
答:
法律分析:
安装规范
为:1、管道支吊架的安装地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和
喷淋
头之间的距离应至少为300 毫米。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。法律依据:《中华人民...
消防喷淋
头的
安装要求
有哪些?
答:
消防喷淋安装规范
100管可以安装64个喷头。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防喷淋
系统
安装
工艺标准是什么?
答:
下
喷淋
头的
安装
位置在满足
规范要求
的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径...
1