77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道喷淋头安装规范
消防
新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50
管道
可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋头
的
安装
要求
答:
消防喷淋安装规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1
喷头
应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
消防喷淋
管径多大才能带多少
喷头
答:
消防喷淋管径带多少
喷头
?要看火灾情况,如果比较轻微的火灾,需带有10只,而中等危险级,需带8只。在
安装管道
时,一定要要求
标准
进行施工。每根
水管
控制的喷头数不能超过8只,安装距离一般是直径3.6米,最大保护面积为12.5平方。
消防喷淋管安装
要注意什么?1、安装前,要先仔细看图纸,掌握图纸上的...
消防喷淋
支
管
的支架间距为多少
答:
消防喷淋
支架
安装
的距离是:1、
管道
支架、吊架的安装位置不应妨碍
喷头
的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防喷淋安装规范
100管可按装多少
喷头
答:
消防喷淋安装规范
100管可以安装64个
喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配
水管
控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防管道安装规范
答:
然后再进行下一编号的管段及连接件的
安装
,要求同前。同时
管道
的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。d.喷头就位管的施工 下
喷淋头
的安装位置在满足
规范
要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的...
消防喷淋安装
距离最低不能小于几米
答:
消防喷淋头
的
安装
间距与
规范
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,...
消防喷淋
支
管
的支架间距为多少
答:
消防喷淋
支架
安装
的距离是:1、
管道
里不同管程径分别能承载喷淋数目:管径 喷头数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于
消防喷淋
系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、...
消防喷头
有没有规定是朝上还是朝下
答:
按
消防规范
,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨石膏板),消防喷淋支
管
在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的喷淋头需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉