77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道喷淋头安装规范
在
消防喷淋
工程中
喷淋头
和
管道
如何配置?
答:
一、
消防管道安装规范
里不同管程径分别能承载喷淋数目:管径 喷头数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于
消防喷淋
系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、...
喷淋
支
管
支架
规范
答:
1、
管道
支吊架的
安装
地方不得干扰洒水喷头的喷洒效果。支架、吊架和
喷淋头
之间的距离应至少为300毫米。2、排水支管相邻的喷嘴之间及直管段之间至少有一个吊架,间距不超过3.6m。3、公称通径为50mm以上的管道,排水总管或排水管的每段至少应有一个防抖支架。小区设备设施都有什么1、小区的设施设备主要分...
消防喷头
直接
安装
在主
管道
上是否符合
规范
答:
不符合要求,按照喷规要求,喷淋主
管道
应连接配
水管
或者配水支管,配水支管才能连接
喷淋头
,直接连接在喷淋主管道上 的喷淋头,不符合
规范
要求,所以不对
消防喷淋头
是否能朝上
安装
答:
可以的,
消防喷头
是有朝上
安装
的。A. 下垂型洒水喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支
管
上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。B. 直立型洒水喷头 直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物...
消防喷淋头
可否装在风道上面
答:
可以
安装
在风管上,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计
规范
》第7. 2. 3条: 当梁、通风
管道
、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设
喷头
。
喷淋管道规范
要求
答:
喷淋管道
,即
消防喷淋
防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及
喷淋头
联合使用。
规范
要求:要选取具有优良的电绝缘性;稳定性好,不和大多数物质发生化学反应,防腐性能好;管面涂层附着力强;具有和钢铁等同的强度,并且表面具有很强的内聚力,分子结构致密;耐热性能好...
消防
系统消火栓和
喷淋
系统可以用同一
管道
吗
答:
不可以,当室内、外消火栓由市政给水
管
直接供水,且采用独立
消防
给水系统。消火栓 与消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内消火栓和室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政...
消防喷淋
梁下方可以设上
喷淋头
吗
答:
可以,《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084-2001 (2005年版),像第7.1.8条和7.2.3条就要求上喷。
隐蔽式
喷淋头
如何
安装
拜托。
答:
安装时将喷嘴螺纹拧入外盖,然后将其拧入
安装管
,并使用专用扳手伸入外盖,并将喷嘴拧紧到
管道
上。拧紧时,注意不要碰到玻璃球和喷嘴的防溅板;不可能拉动喷嘴的支撑臂,否则喷嘴会变形并泄漏。最后,将内盖拧入外盖(应特别注意:因为内盖和底盖是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金焊接强度低,...
喷淋消防管道安装
价格是多少?
答:
1. 消防喷淋系统的价格根据材料不同而有所差异,中等材料的报价大约是每平方米100元。2. 在设置
消防喷淋头
时,应遵循《自动喷水灭火系统设计
规范
》。上喷或下喷两喷头之间的
标准
距离不应超过3.6米,也不应小于2.4米。喷头与墙边的距离不应大于1.8米。3. 消防喷淋头是消防喷淋系统的重要组成部分...