77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机风量要求
浅析民用建筑
消防
通风
排烟
调试工艺?
答:
消防
控制要求也应为开启三层送风口。”其他楼层的送风或
排烟
风口本身的调节阀全部关闭。开启
风机
进行风量测定与调整,先测总风量是否满足设计
风量要求
,做到心中有数,有利于下一步调试工作。送风或排烟风口的风量测定可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪等测速仪表,用定点法或匀速移动法(测试点数按...
厨房的
排烟风机
怎么样才能算出风机用多大的
风量
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果,在实际设计时
排烟风量要求
严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.最小排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....
抽油烟机排出气体的温度是多少!!
答:
烟气刚开始是有温度的,不过离开一两米就几乎感觉不到多大的温度。实际排气还是靠油烟机动力加上烟道调节设置。目前国内已经有整套排气系统,就是万居变压拔气式五防排气系统。联接
排烟风机
进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的...
地下汽车库
排烟
与通风系统设计?
答:
而《汽车库防火规范》规定,停车数量超过10辆的地下汽车库应设置自动灭火系统。2 排烟、排风系统设计排烟系统:烟气由排烟口→风管→排烟防火阀→消声静压箱→
消防排烟
(排风)
风机
→消声器→止回阀→机房竖井→单层防雨百叶窗→室外排风系统:废气由诱导风机→排风口→防火阀→消声静压箱→消防排烟(排...
轴流
风机
或离心风机的参数选择和排
风量
计算方法?
答:
6.3 机械排烟及
排烟风量
6.3.1 机械排烟时,
排烟风机
和风管的风量计算应符合下列
要求
: 1 担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m3/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m3/h;2 担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。6.3....
消防排烟风机
超过1000pa怎么弄
答:
消防排烟风机超过1000pa可以通过4个方法解决:1、可以改变消防排烟风机的转速调节流量。2、可以选择改变管网阻力系数调节流量。3、可以利用调节门的开闭程度调节流量。4、可以调换压力较高的或较低的风机调节流量量,这样也可以尽量避免
消防排烟风机风量
过度的问题。
人防排风扇安装要装防火阀套管该出墙多少?
答:
当排烟温度≥280°C时,排烟防火阀关闭,并联动补风及
排烟风机
关闭,停止排烟。排烟风机及进出口软接应采用在280°C情况下工作不少于30min的防火布。4)补风系统:平时进风机兼作
消防
补风机,火灾时打开补风机,补
风量
不小于排烟量的50%。1.4平时环保
要求
:1) 为减少震动和降低噪声,吊装风机等设备...
排烟
和排热气有区别吗?
答:
对噪声控制
要求
高,并装有消声器,而
排烟风机
则转速高,对对噪声控制要求低,但在其进口处装有防火阀,当排烟温度大于280℃时,防火阀自动关闭,并联运停排烟风机,火灾时应联运关停排风机。排烟风要求能耐温,并要求电缆要求NH型,并可能要采取双电源。现在,一般采用双速排烟风机,合二为一的设计。
消防风机
风叶朝风口是送风还是进风
答:
2、该
风机
安装方式可分为卧式和屋顶式,对
风量
、全压、安装尺寸等性能都有特殊
要求
;3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型
消防
高温
排烟
专用风机,叶型采用轴流式:HTF—Ⅰ(单速) 和HTF—Ⅱ(双速)两种;HTF—Ⅲ、HTF—Ⅳ表示中压消防高温排烟专;4、 HTF—X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据...
消防排烟
轴流
风机
耐温大多高?什么材质的?
答:
出厂的
风机
合格品是在额定
风量
下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货
要求
的性能均以标准状态为准;2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;3、HTF—Ⅰ、HTF—Ⅱ表示常压型
消防
高温
排烟
专用风机,叶型采用轴流式:...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜