防
排烟
系统
消防
验收重点?
答:
建设工程消防验收防排烟系统消防验收重点有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。一、风机 1、 风机性能:
要求
名牌、资料相互对应且均有
消防排烟
使用的明显标志且均满足设计的
风量
、风压及功率要求。现场经常发现
排烟风机
不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与...
排烟风机风量
风压满足
要求
,功率不足可以吗
答:
排烟风机风量
风压满足
要求
,功率不足不可以。排烟风机均有
消防排烟
使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求;是有要求的,所以排烟风机风量风压满足要求,功率不足不可以。
消防排烟风机
必须直接启动电机吗
答:
消防排烟风机
必须直接启动电机。
消防排烟通风机
叶轮应进行静、动平衡校正。平衡品质等级不低于G5.6级。叶轮平衡配重块的材质应与叶轮材质相同,并使用焊接和铆接的方式与叶轮连接。消防排烟风机的叶轮应按JB/T 6445的
要求
进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间不少于2min。消防排烟通风机...
跪求防
排烟
设计规范,是规范,GB啥的 谢谢!!!有了给分
答:
6 排烟口的风速不宜大于10.0m/s。9.4.7 机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。9.4.8
排烟风机
的设置应符合下列规定:1 排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的
要求
。其排烟量应考虑10%~...
怎么算
排烟风机风量
?
答:
S=(D/2)^2*3.14工业,商业和民用建筑,不论其大小,都无法回避一个问题——空气质量。排
风机
出口
风量
由吸风口风量决定,而吸风口风量由房间排风量和设备排风量决定在知道出风口风量前提下,看你选择哪个型号的风机,可以知道他出风口规格,从而算出出风风速至于管道直径,在已知风量情况下,看你选取...
德通XPZ-Ⅰ-10/11KW
消防排烟风机
概述
答:
该风机凭借其卓越的性能获得了国家能效标识机构的认证,同时经过国家产品质量权威部门的严格检测,确保了其高品质和可靠性。它具有显著的优点,
风量
大,能快速有效地排出烟雾,确保人员疏散和环境安全。此外,德通XPZ-Ⅰ-11KW
消防排烟风机
还以其低噪音设计,降低了运行时对周围环境的影响。其耐用的使用寿命...
防
排烟
管道
风量
,怎么计算?
答:
风量
是最大防烟分区面积*120 。根据风量找产家样本选择
消防排烟风机
的功率是 多少W
答:
一般4~18.5KW.
消防排烟风机
怎么进行正确选择
答:
通风和HTF
消防
高温
排烟风机
有三种设计方案,第一排烟通风个设置一个系统,第二排烟通风和用一个系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是
风量
的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的最大...
消防排烟风机
选用有些什么技巧
答:
通风和HTF
消防
高温
排烟风机
有三种设计方案,第一排烟通风个设置一个系统,第二排烟通风和用一个系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是
风量
的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的最大...