77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机风量计算公式
1000平方
消防
强
排烟风量计算公式
是什么?
答:
排烟风量=1000*3*60=180000立方米/小时排烟风量计算公式=总面积*高度*每小时换气次数
,总面积1000,高度3米,每小时强排烟是60次。排烟通风工程必须要用排烟风量计算方法,排烟风量计算是系统计算的基础,决定管道、风机选配、新风量计算等一系列数值计算。
怎么算排烟风机风量
?
答:
风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)
。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。S=(D/2)^2*3.14 计算排风机出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{...
排烟风机风量
知道,风管管径怎么
计算
,风口尺寸怎么计算?有几个区,一...
答:
风量=风速×截面积×3600
风量单位:m³/h,风速单位:m/s,截面积单位:㎡...3600是小时跟秒的换算参数。风管的管内风速一般取8~12m/s。可以根据计算出来的风管截面积来推算风管的尺寸。排风口尺寸计算也一样的!排风口风速一般不大于4m/s。
防
排烟
风口排烟量
计算公式
,比如图纸标记是900*1000的风口排烟量是1500...
答:
如果是设计的,先确定好防烟分区。
若一个防烟分区,则需排烟的面积*60得出总风量;若两个或两个以上防烟分区,则需排烟面积*120得出总风量
。根据总风量选择所需要的风机。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。ps:如果是金属风管最大风速不宜超...
消防排烟风机风量
与送风机风量如何
计算
?
答:
消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:
1、总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为
160X3X60=28800m3/h
。2、局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则...
如何
计算
和说明
消防排烟风机
箱的
风量
答:
一个
风机
管理一个区时(每个防烟分区不超过500㎡)面积*60*1.1=XXXm³/h 一个风机管理两个区以上时 面积*120*1.1=XXXm³/h(1.1为漏
风量
系数)
消防排烟风机
的
风量
怎么
计算
答:
消防排烟风机的风量计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。
则需要通风量为160X3X60=28800m3/h
。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
排烟风量
怎么
计算
答:
排烟风量
的
计算
:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,但
排烟风机
的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
消防排烟风量
怎么确定
答:
常见的设计上,
排烟风机
最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况
计算风机
所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
100平方空间防
排烟
需要多少
风量
答:
按规范
计算
:100平方*60=6000立方米/小时。但是如果单独做一台
风机
进行
排烟
,则风机最小
风量
是7200立方米/每小时。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风口风量怎么计算
防排烟风口风速怎么计算
排烟设计风量和计算风量
消防排烟风机风量如何计算
排烟风机风量怎么测试计算
排烟风机风速计算公式
风机的排烟量如何计算出来
风量计算公式 3600
轴流风机型号对照表