77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机风量要求
排烟
口/送风口最小风速如何计算?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的风速不宜大于10m/s。风速=排烟口
风量
/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当
风机
压力大于管道总...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
我怎么说呢?不管是什么
风机
,最主要参数就是
风量
、静压(或全压)怎么选?当然你的有这两参数才能选啦!你要做的是确定防火分区,1、按规范计算出需要的排风量;2、确定风机安装位置,确定风管走向规格等等;3、计算管道阻力。由以上计算出的风量做为选择风机的风量参数,管道阻力*1.1(我有时*1.2...
消防排烟风机
规范 消防排烟风机特点
答:
6、应用范围广,
消防排烟风机
广泛应用于高级民用建筑,烘箱,地下车库,隧道等地合。7、出厂的
消防风机
合格品是在额定
风量
下,全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能 8、消防排烟风机无论技术文件或定货
要求
的性能均以标准状态为准,消防排烟风机安装方式可分为卧式和屋厅式,如对风量,...
消防排烟风机
规范消防排烟风机特点
答:
7、出厂的
消防风机
合格品是在额定
风量
下,全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能8、
消防排烟风机
无论技术文件或定货
要求
的性能均以标准状态为准,消防排烟风机安装方式可分为卧式和屋厅式,如对风量,全压,安装尺±5%、性能选用表是标准状态下的性能。9、消防排烟风机无论技术文件或定货...
建设工程
消防
验收规范?
答:
分为机械加压送风防烟系统和自动
排烟
系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统;4、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口;5、防烟楼梯间。合用
消防
前室设计
风量
...
已知总
排烟
量28000,局部排烟19200要多大
风机
答:
这个要根据风机的相关型号来定:①HTF高温
消防排烟风机
,No.8 风叶直径800mm,排烟量26000~31000m³/h,功率7.5kw;②SWF低噪声混流排烟风机,No.7 风叶直径700mm,排烟量18800~31380m³/h,功率11kw;除上述以外,还有HL3-2A、PYHL-14A混流式高温排烟风机,大小、
风量
和上述差不...
如何计算和说明
消防排烟风机
箱的
风量
答:
一个
风机
管理一个区时(每个防烟分区不超过500㎡)面积*60*1.1=XXXm³/h 一个风机管理两个区以上时 面积*120*1.1=XXXm³/h(1.1为漏
风量
系数)
知道建筑面积怎么确定
排烟风量
,
风机
各个参数及风管大小啊
答:
总风量=房间面积*每平方米每小时所需风量 所选
风机风量
=总风量*1.2 管道直径(m)=√{4倍的风量/(风速*3.14*3600)} 风速通常为8-15m/s
gyf是什么意思
答:
gyf是高温
排烟风机
。
消防
高温排烟风机,轴流式机构,气体平行于风机轴流动,具有
风量
大,噪音小,性能稳定等特点。采用绝缘等级为F级耐高温电机,配有专门的电机冷却系统,避免气流与电机直接接触,减少有害气体,高温气体对电机的伤害,性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装运输方便等...
车库排风
排烟
共用
风机
,是不是有规定排
风量
小于排烟量的30%时选用双速风...
答:
你对双速风机的理解并不全面。
消防排烟风机
不需要双速,只有地下车库消防排烟与平时排风合用的风机有可能选用双速风机,但也不完全都是双速风机。“低速时平时排风”也不完全正确,因为地下车库的排风换气次数与排烟次数是一样的,排风面积比排烟面积稍小点,也不是低速所能满足的,只有一种情况,即车库...